Целью создания темы является сбор в одном месте информации по различным видам сборно-монолитных каркасов.

Предлагаю делиться в данной теме ссылками на источники (сайты, книги, пособия и пр.) с описанием, с методиками расчёта и конструирования (каркаса в целом, узлов, конструкций) различных сборно-монолитных каркасов.

Пока нарыл такие разновидности:
1. СМК "Сарет" (Saret) (Франция). Есть подозрение, что СМК от Рекон слизан с данной системы;
2. Технологии СМК от ЗАО "Рекон" (http://www.rekon-tech.ru/techinfo/) ("Чебоксарская серия/система") (Шембаков В.А. и др.);
3. Система "Аркос" (серия Б1.020.1-7) (http://arkos-best.ru/ru/arkos) (Белоруссия) (Александр Иванович Мордич) http://dwg.ru/dnl/2199;
4. Система "КУБ" (http://new.kub-25.ru/about.html), "КБК" (http://kub-sk.ru/about_kbk/system_description/). Система КУБ разработана совместно институтами МНИИТЭП и ГипроНИИ РАН;
5. Каркас "Сочи" (авторы ЦНИИЭП при участии НИИЖБ, 1962 г.);
6. Система "РАДИУСС" (авторы ЦНИИП реконструкции городов при участии НИИЖБ, 1986-1989 гг.).
*РАДИУСС - регионально-адаптируемая индустриальная универсальная строительная система


Сразу отмечу, что некоторые темы ну очень мало информативны
Сборно-монолитный каркас. Особенности расчета и проектирования. (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=37515)
Сборно-монолитный каркас Чебоксары (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=12250)
Сборно-монолитный каркас (стены монолитные, перекрытия сборные), в условиях сейсмики (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19113)
Рухнул сборно-монолитный каркас в г. Пенза (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13295)
Сборно-монолитный каркас АРКОС. Чудесный распор. (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61778)
сборно-монолитный каркас (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16062)
Расчет сборно-монолитного каркаса ("Чебоксарская система") в лире. (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17679)
Методики расчета "Чебоксарского" сборно-монолитног (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11202)
В.А. Шембаков "Сборно-монолитное каркасное домостроение", Чебоксары, 2005г. (http://dwg.ru/dnl/4361)
Конструктивная система КУБ 2,5 (http://dwg.ru/dnl/5601)
ОТЧЕТ о научно-исследовательской работе ЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (12...25 этажей). (http://dwg.ru/dnl/4842)
Рекомендации по проектированию конструкций плоского сборно-монолитного перекрытия Сочи. 1975 (http://dwg.ru/dnl/9494)
1) CтройПРОФИль №4(82) 2010
СБОРНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
(stroyprofile.com) 4-10-8.pdf
2) CтройПРОФИль №5(83) 2010
СБОРНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ (продолжение)
(stroyprofile.com) 5-10-10.pdf
3) CтройПРОФИль №5(67) 2008
ТЕХНОЛОГИЯ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО КАРКАСА В ДОМОСТРОЕНИИ
(stroyprofile.com) 5-08-70.pdf
4) CтройПРОФИль №8(94) 2011
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
(stroyprofile.com) 8-11-20.pdf

Интересная информация от нашей экспертизы по поводу каркаса (разраб. ЗАО "РЕКОН"). (http://www.expert-so.ru/press/news/63/)

Государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление государственной экспертизы»

Информационная справка по конструктивным решениям проекта

За последнее время в проектной документации, представляемой на рассмотрение государственной экспертизы, участилось применение специфических сборно-монолитных железобетонных конструкций различных модификаций. Наиболее типичным примером здесь могут служить рамные и рамно-связевые каркасы жилых и общественных зданий на основе технологии ЗАО "РЕКОН", несущими конструкциями которых в различных сочетаниях являются: сборные железобетонные колонны заводского изготовления с т.н. "штепсельным" стыком по высоте с обрывом арматуры; сборно-монолитные железобетонные ригели; сборные либо сборно-монолитные плиты перекрытий.
Следует отметить, что подобные решения имеют место с конца девяностых годов прошлого столетия, однако до сих пор остается нерешенным ряд связанных с этим проблем, поскольку указанные выше конструкции имеют следующие особенности:
1) Для "штепсельного" стыка сборных колонн отсутствуют стандартные требования по расчету и конструированию, однако существуют рекомендации НИИЖБ Госстроя СССР (Москва, 1985 год); данные стыки не могут воспринимать растягивающих усилий в арматурных стержнях.
2) Сборно-монолитные ригели состоят из нижней сборной железобетонной преднапряженной части и монолитной железобетонной верхней части без предварительного напряжения арматуры. В действующих нормативных документах полностью отсутствуют требования к проектированию узлов сопряжения монолитной и сборной частей таких ригелей, узлов опирания ригелей на колонны, узлов опирания сборных плит перекрытий на сборно-монолитные ригели. Отсутствуют требования к учету одновременного наличия в статически неопределимых ригелях нижней предварительно напряженной арматуры и верхней опорной арматуры без предварительного напряжения. Узлы сопряжения сборно-монолитных ригелей с колоннами не соответствуют, например, конструктивным требованиям п. 5.28 СНиП 2.03.01-84* и п. 8.3.17 СП 52-101-2003, поскольку поперечная арматура в этих узлах не имеет надежной анкеровки по концам путем приварки или охвата продольной арматуры.
3) Сборно-монолитные плиты перекрытий состоят из нижней предварительно напряженной железобетонной плиты-опалубки и монолитной железобетонной верхней части без предварительного напряжения арматуры. В действующих нормативных документах отсутствуют требования к расчетным моделям перекрытий (типичная проектная ошибка – представление сборно-монолитного перекрытия как монолитного, без учета ортотропии сборных плит), требования к проектированию сопряжения монолитной и сборной частей плиты друг с другом. Отсутствуют требования к учету одновременного наличия в статически неопределимых плитах нижней предварительно напряженной арматуры и верхней опорной арматуры без предварительного напряжения.
4) В целом для сборно-монолитных каркасов подобного рода в действующих нормативных документах отсутствуют требования к их применению (нет требований по учету податливости специфических узлов каркаса, не определены ограничения на применение каркасов по высоте, длинам пролетов, условиям взаимодействия каркаса с основанием, применимости различных типов фундаментов и т. д.)
В своей рекламно-информационной брошюре "Сборно-монолитное каркасное домостроение. Руководство к принятию решения. Издание 2-е" на стр. 41 В. А. Шембаков пишет, что "…все необходимые испытания выполнены в полном объеме согласно СНиПов. К 2004 году построено во всех регионах России, включая сейсмозону, более 300 объектов по конструктивной схеме сборно-монолитного домостроения". Однако на сегодняшний день в ГАУ CO "Управление государственной экспертизы" для сборно-монолитных каркасов ни разу не представлялось каких-либо сертификатов или иных документов, характеризующих безопасность и надежность применяемых решений. Не представлено также единой методики проектирования таких каркасов (даже нестандартной); разные проектные организации решают эту задачу по-разному, опираясь на собственное субъективное понимание работы данных нестандартных конструкций.

Выводы:
Для подобных конструкций и конструктивных схем на их основе должны разрабатываться и применяться нестандартные специальные методики расчета. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, подобные объекты являются уникальными, поэтому экспертиза их проектной документации должна проводиться федеральным органом исполнительной власти (ч. 4.1 ст. 49 и п. 5.1 ст. 6 Градостроительного кодекса РФ). Кроме того, пригодность любой нестандартной конструктивной системы должна быть подтверждена техническим свидетельством Министерства регионального развития РФ в соответствии с "Порядком подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве", утвержденным постановлением Госстроя России № 76 от 01.07.2002.

PS: Первое сообщение буду редактировать (добавлять ссылки) по мере поступления информации.

Armin
29.12.2011, 10:50
Статьи из Журнала "Бетон и Железобетон" Семченкова А.С. и др о СМК "РАДИУСС".

БиЖБ №4 2008
Семченков А.С.
Обоснование регионально-адаптируемой индустриальной универсальной строительной системы "РАДИУСС".

БиЖБ №5 2008
Семченков А.С., Демидов А.Р., Соколов Б.С.
Испытания фрагментов плита-ригель сборно-монолитного перекрытия каркаса "РАДИУСС".

БиЖБ №6 2008
Семченков А.С., Хавкин А.К., Соколов Б.С.
Испытание натурного фрагмента каркаса "РАДИУСС" с применением круглопустотных плит.

+ бонус
Статья из журнала "Строительная наука и техника".
Мордич А.И., Галкин С.Л (ООО "БЭСТинжиниринг")
Кончено-элементная модель для расчета сборно-монолитного каркаса зданий.

ffok
30.12.2011, 11:12
Отлично описана технология СМКД на сайте Проектного Института Каркасных Систем (ООО «ПИКС-СПб»).
http://piks-spb.ru/page/techsol.html
Около года назад они хотели все это сделать в виде то ли брошюрки, то ли методических указаний, но, видимо, отказались и просто выложили материал на своем сайте.

Еще у меня есть альбомы системы КУБ 2.5СП. В даунлоаде такого нет.:cool: Подскажите, не нарушу ли я никаких изобретательских/авторских/патентных и т.п. прав, если выложу на всеобщее обозрение?:secret: Если нет, то выложу.:yes:

Paladin
30.12.2011, 19:39
http://rghost.ru/35679843
Б 1.020.1-7X Каркас Мордича_UNSECURED

Armin
31.12.2011, 10:48
Отлично описана технология СМКД на сайте Проектного Института Каркасных Систем (ООО «ПИКС-СПб»).
http://piks-spb.ru/page/techsol.html
Около года назад они хотели все это сделать в виде то ли брошюрки, то ли методических указаний, но, видимо, отказались и просто выложили материал на своем сайте.
Сварганил PDF-ку по материалам сайта.
Еще у меня есть альбомы системы КУБ 2.5СП. В даунлоаде такого нет.:cool: Подскажите, не нарушу ли я никаких изобретательских/авторских/патентных и т.п. прав, если выложу на всеобщее обозрение?:secret: Если нет, то выложу.:yes:
Можно для начала на файлообменник какой-нибудь выложить.

viking1963
02.01.2012, 20:14
Armin, Доброго времени суток,
и с Новым Годом !!!
Немного фотографий :
Система "Аркос" (серия Б1.020.1-7) - Екатеринбург-ноябрь-2005

http://s59.***********/i166/1201/7a/18633f5c51c7.jpg

http://s013.***********/i324/1201/1a/43d81be79c8c.jpg

http://s009.***********/i310/1201/0f/bca992e0ab3c.jpg

http://s017.***********/i435/1201/ea/19df170b0aff.jpg

http://s61.***********/i172/1201/c9/be66c77e8264.jpg

http://s003.***********/i203/1201/0f/7842b5246393.jpg

kulvazab
02.01.2012, 21:55
Почему сборные ж/б ригели в рамных схемах всегда делались неразрезными, а сборные плиты - всегда разрезные?
В сборных изгибаемых элементах: нижняя - преднапряжённая, верхнюю ставят на монтаже, значит - обычная, без преднапряжения. В ригелях это имеет смысл, а в плитах нет? Почему?
Прежде чем меня бить - сначала объясните, за что бьёте. Может, ещё кому полезно будет.

viking1963
02.01.2012, 22:11
kulvazab,
Доброго времени суток,
Насколько я знаю - в каркасах "АРКОС" - в ригелях вся арматура - непреднапряженная - и верхняя и нижняя (то есть без предварительного напряжения).
Плиты же пустотки - с напряженной арматурой (плиты всякие туда идут, но предпочтительнее - изготовленные на новых импортных технологических линиях)

kulvazab
02.01.2012, 22:45
viking1963 из улуса Джучи имени Золотой Орды, почему в сборных плитах никто не предусматривает возможность верхнего армирования на опорах? В ригелях же предусматривается (даже в непреднапряжённых).

viking1963
02.01.2012, 22:50
kulvazab,
В системе АРКОС, насколько я знаю, каркас работает несколько иначе, чем например в чисто монолитном каркасе.
В системе АРКОС плиты держатся за счет распора - и за счет предварительного выгиба (то есть есть прогиб, а есть выгиб..., - когда пустотки монтируют между неразрезными монолитными ригелями, и потом после окончания цикла, передают на них нагрузку - то пустотки держатся просто за счет распора и частично за счет бетонных шпонок от ригелей)
Верхнее армирование для пустоток - на опорах здесь вероятно просто не нужно,,,- они и так держаться между силовыми ригелями за счет распирания и частично за счет бетонных шпонок.
Но для ригелей данного каркаса возникают горизонтальные силы...что как бы не есть хорошо...
Ригеля в данном виде каркаса - двух видов - силовые и связевые