Форум DWG.RU (http://forum.dwg.ru/index.php)
-   Водоснабжение и водоотведение (http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Утепление водопроводных и канализационных труб (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32349)

Студентка ВиВ 25.03.2009 22:50 #1

Утепление водопроводных и канализационных труб
 
Здравствуйте
подскажите пожалуйста какое сейчас чаще используют утепление труб электрообогрев, утеплителями или может есть ещё какие-либо способы?

T-Yoke 26.03.2009 06:37 #2

Цитата:

Сообщение от Студентка ВиВ (Сообщение 373317)
Здравствуйте
подскажите пожалуйста какое сейчас чаще используют утепление труб электрообогрев, утеплителями или может есть ещё какие-либо способы?

Можно так:good: или так

Шишков В.С. 26.03.2009 07:53 #3

А еще есть предварительно изолированные трубопроводы http://www.intermetal.ru/arteshok.phtml?cid=40040788

С уважением,
Шишков В.С.

Студентка ВиВ 26.03.2009 10:38 #4

спасибо:)
-а утепление чугунных труб будет отличаться от утепления полиэтиленовых?
-электрообогрев что вы думаете о таком способе?
-и допустим если труба будет прокладываться по поверхности земли (из-за того что скала) что ещё кроме утеплителя необходимо? и какой основание будет?
заранее спасибо:)

Vlad® 26.03.2009 10:53 #5

Видимо вопрос не точно сформулирован (иначе зачем утеплять канализацию). Скорее всего нужно:

"Утепление водопроводных и канализационных труб проложенных в грунте выше глубины промерзания"

Студентка ВиВ 26.03.2009 11:46 #6

Vlad®
дело в том, что точно ещё не известно либо наземная прокладка будет, либо придется насыпь делать.
а если насыпь то не подскажите какую минимальную насыпь можно сделать? (глубина промерзания + 0,5?)

Vlad® 27.03.2009 06:59 #7

Вы не попадаете в лоток, что ли? Зачем вам насыпь?

Цитата:

СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"
4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами.

....

Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом.

Студентка ВиВ 27.03.2009 10:13 #8

Vlad®
в проекте скала, покрытая землёй на 0,6 м. Вот и думаю либо насыпь делать, чтобы зимой не замерзла вода в трубах, либо по поверхности земли проложить.
Что посоветуете?

Vlad® 27.03.2009 10:21 #9

напорную посоветую.
Вам же еще уклон нужно соблюсти

Студентка ВиВ 27.03.2009 11:21 #10

ну а на счет насыпи , либо надземная?
может есть какие либо примеры (чертежи)?:)

Vlad® 27.03.2009 11:29 #11

У вас какое сечение?
Какие расстояния?
Это реальный проект?

Студентка ВиВ 27.03.2009 11:48 #12

это диплом:)
вообщем источником водоснабжения является скважина. Потребитель -школа.
Расстояние не такое уж и большое. (от скважины до школы)

Южный эскимос 01.04.2009 04:01 #13

Здравствуйте
Меня беспокоит тот же вопрос, только все будет вживую.
Труба длиной 19-20 м будет проложена по поверхности грунта. Собирался утеплять вспененной темно-серой утеплительной трубой и навалить сверху клумбу, да вот засомневался и хочу узнать, можно ли сделать электрическое отопление на всякий случай. Мне в голову пришел только кабель для укладки в стены или пол. Может, есть что-то специфическое? Заранее спасибо.

Шишков В.С. 01.04.2009 08:32 #14

Конечно есть специфическое, например трубы с встроенными кабелями обогрева http://www.intermetal.ru/arteshok.phtml?cid=40040801.
Но в любом случае нужно думать и советоваться со специалистами. Многое (если не все) зависит от вашей климатической зоны. Я сильно сомневаюсь, что для Новосибирской области, например, такой трубопровод подойдет для наружной прокладки. Там ежегодно морозы -45 градусов, да по две недели. Никакого обогрева не хватит.

С уважением,
Шишков В.С.

Южный эскимос 01.04.2009 14:40 #15

Шишков В.С., я из Донецка, у нас зимой обычно меньше -20 не бывает. Специфическое, я смотрю, дороговато. А можно использовать кабель для подогрева полов?

Шишков В.С. 01.04.2009 14:50 #16

Для личного строительства конечно можно. А если делать правильно, то есть специальные греющие кабели для труб http://selfreg.ru/index.php?i1=3&i2=4, есть кабели для обогрева кровли http://selfreg.ru/index.php?i1=3&i2=1. Все эти системы как раз и предназначены для уличного применения и имеют температурный датчик ( в отличие от систем для теплого пола).

В детстве я видел, как замерзшую трубу ХВС отогревали с помощью сварочного трансформатора. Так что вариантов может быть много.

tsoialexei 17.09.2009 12:09 #17

Мы применяли для кан/трубы д57 спутник д15, прихватками через 0,5м
и всю сборку изолировали #20 "Thermoflex" трубной т/изоляцией.
В спутнике был греющий кабель "Alkatel" 17 Вт/м, включался по минусу, выключался по плюсу воздуха. В условиях Барнаула работает уже 5 лет.

kolombi4 25.01.2010 19:52 #18

Такой вопрос, в подвал заводится водопроводная труба с холодной водой, подвал холодный, темп. зимой внутри -15 -20 градусов примерно. Как утеплить трубу, чтобы не замерзала?

engngr 26.01.2010 13:58 #19

Греющий кабель+утеплитель.

KronSerg 26.01.2010 14:55 #20

Для школы нужно учитывать что ночью расхода не будет, соответственно либо греть, либо зарывать ниже промерзания. На северах частенько делают с трубопроводом сопровождения (трубочка с паром или горячей водой в одной изоляции с водопроводной трубой) в крайнем случае можно циркуляцию устроить, иногда тоже может быть оправдано.
В любом случае следует предусматривать металлическую трубу ибо все альтернативные способы не обеспечат 100% гарантии от замерзания.

Сергей Богатов 04.02.2011 13:01 #21

Вопрос может быть не совсем по-теме. Какие отделы(специалисты) занимаются электрообогревом трубопроводов? Где проходит граница проектирования(ответственности)?
Моё мнение - трубы, изоляция, термокабель с коробками куда вводят этот кабель в разделе тепломеханического отдела(ну или инженерных сетей или сантехников), а подключение этих коробок и температурного датчика(ов) +разработка шкафа управления (если он не комплектной поставки) делают электрики.
Ваши мнения...