Kastrulkin 18.10.2010 22:24 #1

Конечный элемент ПЛИТА (КЭ11,КЭ19) ЛИРА
 
Уважаемые участники форума.:drinks:

Вопрос по построению расчетной схемы в ПК ЛИРА

Объясните пожалуйста в чем принципиальная разница между Оболочками и Плитами.
И в каких ситуациях целсообразней применять КЭ " ПЛИТА "

спасибо :)

Да! И еще что такое ТОЛСТАЯ ОБОЛОЧКА?

puma 18.10.2010 22:29 #2

Плита работает только на изгиб. Оболочка работает на изгиб и на продольные усилия. Толстая оболочка - оболочка, для которой отношение пролета к толщине меньше 6 (это число очень спорное, обычно приводится интервал около 1/6-1/10). Плиту можно принимать для моделирования работ плит, где мембраные усилия можно не учитывать.

Kastrulkin 18.10.2010 23:30 #3

Цитата:

Сообщение от puma (Сообщение 641001)
Плита работает только на изгиб. Оболочка работает на изгиб и на продольные усилия. Толстая оболочка - оболочка, для которой отношение пролета к толщине меньше 6 (это число очень спорное, обычно приводится интервал около 1/6-1/10). Плиту можно принимать для моделирования работ плит, где мембраные усилия можно не учитывать.


ммм, спасибо Большое. :)

Инженер-96 19.10.2010 10:46 #4

Цитата:

Сообщение от puma (Сообщение 641001)
Толстая оболочка - оболочка, для которой отношение пролета к толщине меньше 6 (это число очень спорное, обычно приводится интервал около 1/6-1/10).

И упаси вас Бог использовать в ЛИРЕ КЭ толстой оболочки для расчета тонкой. Результаты будут неверные.


Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.