В сжатых элементах А600 эффективней А500 на столько на сколько RsA600 больше RsA500. Это если цена за тонну у них одинаковая. Ну и плюс к тому применение А600 позволяет повысить несущую способность нижних самых нагруженных колонн.
Тут еще один нюанс - предельные деформации сжатия бетона. При кратковременных нагрузках это (при малых эксцентриситетах) 0.002. Что означает, что Rsc будет равно 400 МПа в любом случае. А вот для длительных нагрузок деформации больше. Как и Rsc, что отображено в СП для А500. Но для А600 это все же надо дополнительно испытывать и вносить в нормы.
p.s. если усилия в колоннах большие - не лучше ли применять высокопрочный бетон? А у него предельные деформации еще меньше...
 
 