Как уже отметил Snajper, для начала нужно знать на какой стадии возник вопрос.
Предположим, что вы проектируете ферму.
1) Предельные отклонения в ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ ПБ 10-382-00 указаны для монтажников в период монтажа кранового пути и для тех, кто эксплуатирует кран. Грубо говоря эти 10мм дают на допустимую неточность монтажа. Их контролируют когда нет временных нагрузок на каркас здания.
2) Если вы знаете, что при действии постоянной нагрузки середина пролета фермы прогибается на 20 мм, то, по хорошему, должны предусмотреть узел с возможностью компенсации этих 20 мм при монтаже кранового пути.
3) Также ферма должна быть посчитана на прогибы в соответствии с СП нагрузки и воздействия, как покрытие при наличии подвесных кранов.