Показать сообщение отдельно
 
Непрочитано 18.09.2018, 17:23
#12
Swarka


 
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 132


Коллеги, добрый день!
В электрокабелях не силен, так что выручайте!
Необходимо под ЖД путями (проектируемыми) проложить 6 кабелей, можно ли их проложить в одной ПЭ трубе или необходимо для каждого кабеля свою трубу предусматривать. Кабели идут на 6 опор освещения для одного технологического процесса. Так же есть 4 кабеля от одного технологического устройства, их тоже можно в отдельной ПЭ трубе? Выводы делаю основываясь на ПУЭ п2.1.15., но это для зданий:
В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
Swarka вне форума  
 
Размещение рекламы