Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
При определении прогибов снег берем "нормативный"*0,5 - это же ведь так?
Нет. Берем 0,7.
0,5- это относится к снижению снега, при расчете оснований фундаментов по деформациям.
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Какая разница с фундаментами? Где логика?
Надо спросит у разработчиков СНиПа.


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Там, в п.п. 3.8-3.9 СНиПа, речь идет о снижении полных нормативных значений.
Эти пункты выгодно использовать для многоэтажных зданий. Я же говорил о пунктах 1.7. и 3.10 (табл.3)

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, на пониженные сие не распространяется.
Раз не написано, что не распространяется, значит не распространяется.

Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Ну точно ты террорист!
Ну точно щас всех взорву!

Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
С п.3.8 СНиПа 2.01.07-85 разбирись, пожалуйста.
Причем тут эти пункты!? Я же говорил о пунктах 1.7. и 3.10 (табл.3)