Показать сообщение отдельно
 
Непрочитано 01.04.2018, 14:42
#46
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 1,985


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
То есть не берем в учет более полувековой опыт отечественного проектирования?
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Работа прогона с учетом настила весьма отличается от работы свободно-висящего прогона.
Настил является раскреплением только для прогона (и то при условии...), для общей жесткости здания и его элементов никакие настилы/сэндвичи никогда в расчет не берутся. Не бывает жестких дисков из прфнастила (хотя была старая советская методичка в которой профнастил приводят к условной крестовой связи; но там не всё просто и только для некоторых случаев).
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.