Schöck
Показать сообщение отдельно
 
Непрочитано 31.05.2018, 11:56
#126
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 935


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Поэтому я на 99% уверен, что критический момент должен браться максимальный по длине балки и для защемленной в плоскости балки это у опор.
Простите, не отпишите еще раз, какой коэф. использования (без коэффициентов надежности и условий работы) на "защемленную балку пролетом l=6 (м) с распределенной погонной нагрузкой q=1.32 т/м. Сечение балки Ст-290х6+2П 150х10, материал конструкции С245." получился для "при опорного" участка нижнего пояса.
gad вне форума  
 
Еврокод EN. Базовый Видеокурс