В данном случае все решения, размеры и узлы нужно проектировать, исходя из СУЩЕСТВУЮЩЕЙ кровли и конструктивной схемы здания. А именно - несущей способности плит покрытия. А то вы поставили кирпичные столбики "на существующую кровлю", хотя там очень уж схематично показаны ребристые плиты, и даже не выяснили, что там по факту, и самонесущие керамзитовые панели или навесные. Ребристые плиты - это такой хитрый зверь, может нести и 2 тонны на метр квадратный, а может - и 150кг, при этом особо одна от другой отличаться не будет...
P.S. На что, например, опирается правая кирпичная стена?