| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Где взять временную нагрузку для здания АЗС?

Где взять временную нагрузку для здания АЗС?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.07.2016, 17:35 #1
Где взять временную нагрузку для здания АЗС?
Homel
 
Студент....
 
г. Ленинград
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 925

То есть Снег+ветер+конструкция ограждений(покрытие+стены)+собвес МК - это понятно.

А что насчет всяких коммуникаций, которые подвешивают на балки покрытия(подвесные потолки, проводка и т д)? сколько принять и на что сослаться можно? Если в задании нету. Я пока взял 16 кгм2 , но думаю маловато, мб побольше?
Просмотров: 2640
 
Непрочитано 23.07.2016, 18:57
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а бери 50 кгс/кв.м. - запас карман не тянет. без шуток.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2016, 22:01
#3
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Offtop: я взял 75
Homel вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2016, 15:49
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
я взял 75
Много. 50 - проверенная годами унифицированная цифра для подвесных потолков, осветительных приборов, их проводки и вентиляции с кондиционерами. Она и так с запасом.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2016, 18:25
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Подвесной "армстронг" - меньше 10кг/м2. Если вентиляция не пром или не с площадей огромных ТЦ, то она еще меньше весить будет.

Ради интереса, можно взять у какого-нибудь ОВшника проект со спецификациями и прикинуть. Да хотя что трогать ОВшников - коробов больше, чем 200х400, например, в таком помещении, мне кажется, не будет. А они весят 7 кг/м. В одном квадратном метре больше одного погонного метра венткоробов (с учетом всей площади потолка) - маловероятно. Поэтому пусть и будет 7 кг/м2.

Электрика - провода? Вообще смешные цифры, мне кажется. Люстры разве что, но они, скорее всего, в армстронге будут секциями торчать и входить в его вес (если не уменьшать его).

Всякие кондиционеры, щитки, автоматы, роутеры, датчики объема и прочее - вешается на стены.

Я даже 30 кг/м2-то собрать не могу...
 
 
Непрочитано 26.07.2016, 10:11
#6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Вместо армстронга - дизайнерский гипсокартон с нишами и загогулинами, вместо настенного кондиционера - потолочный. Вот и наберется.


Сколько, интересно, весит вот это творение:
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Где взять временную нагрузку для здания АЗС?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как спускают лифт из жилого здания в паркинг Regby Архитектура 15 01.04.2013 13:25
Тех. задание на пролет с мостовым краном и неоходимость предусмотреть нагрузку от будущего пролета mbdj Конструкции зданий и сооружений 1 27.04.2011 22:53
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Как обосновать временную нагрузку на покрытие? Sergtsw Прочее. Архитектура и строительство 11 03.12.2004 19:02