Применение болтов кл. 5.8 в соединении на растяжение
виктор1986
 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59

Подскажите с чем связана отмена применения болтов кл. 5.8 при растяжении в новом СП металлических конструкций
Просмотров: 9869
 
Непрочитано 28.07.2016, 10:10
#2
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


в госте на болты написано, что эта величина для 5.8 и еще какого-то класса требует дополнительных исследований
bigden вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2016, 10:18
#3
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


по СНиП II-23-81* расчётное сопротивление болтов к.п. 5.8 растяжению, меньше, чем у болтов к.п. 5.6. Вот по этому, наверное, и убрали, чтоб не смущать
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2016, 10:23
#4
виктор1986


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
в госте на болты написано, что эта величина для 5.8 и еще какого-то класса требует дополнительных исследований
а в каком госте не подскажите?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
по СНиП II-23-81* расчётное сопротивление болтов к.п. 5.8 растяжению, меньше, чем у болтов к.п. 5.6. Вот по этому, наверное, и убрали, чтоб не смущать
это я видел, но у меня имеются болты кл. 5.8, прочность их более чем обеспечена, процентов 70 запас, а ставить вроде как нельзя, вот и интересно с чем связано такое требование
виктор1986 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2016, 11:07
#5
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Цитата:
Сообщение от виктор1986 Посмотреть сообщение
а в каком госте не подскажите?
не могу сейчас его найти. тоже пытался разобраться м этим вопросом. облазил литературу по резьбовым - ничего не нашел
bigden вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2016, 13:05
1 | #6
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от виктор1986 Посмотреть сообщение
а в каком госте не подскажите?
Смотрите ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 "Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы " таблица 3 примечание е.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2016, 14:08
#7
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


да, это оно
bigden вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2016, 14:18
6 | #8
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от виктор1986 Посмотреть сообщение
это я видел, но у меня имеются болты кл. 5.8, прочность их более чем обеспечена, процентов 70 запас, а ставить вроде как нельзя, вот и интересно с чем связано такое требование
Болты кл. 5.8 изготовляются холодной высадкой из низкоуглеродистой стали (марки ~10, 15, 20, автоматные стали) без дальнейшей термообработки, материал болта в состоянии наклепа, пластические свойства и ударная вязкость низкие и не нормируются. По расчету можно использовать только в срезных соединениях.
Болты кл. 5.6 - изготовляют из стали ~35, 40, горячей или холодной высадкой, с последующей нормализацией или улучшением, пластические свойства и ударная вязкость нормируются. Можно применять во всех соединениях.

Последний раз редактировалось lexabelic, 29.07.2016 в 00:21.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2016, 14:34
#9
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


вот все и прояснилось

----- добавлено через 46 сек. -----
а разве определяющим является прочность у гловки болта а не в резьбе
bigden вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2016, 00:24
1 | #10
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от виктор1986 Посмотреть сообщение
но у меня имеются болты кл. 5.8, прочность их более чем обеспечена, процентов 70 запас
А из-за чего запас-то? Скажем, по расчету проходят 10 болтов М6, а вы поставите 10 болтов М10 - из-за этого запас?
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 14:01
#11
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


В таблице Г.3 при температуре >= -45C можно применять и при растяжении и при срезе, а в таблице Г.5 прочерк. В таблице Г.3 опечатка?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 14:06
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
В таблице Г.3 при температуре >= -45C можно применять и при растяжении и при срезе, а в таблице Г.5 прочерк. В таблице Г.3 опечатка?
Исправят в Изменении 5 или 155. Ждите.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2022, 17:19
#13
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Оказывается проблема купить болты 5.6. Только 5.8

Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
В таблице Г.3 при температуре >= -45C можно применять и при растяжении и при срезе, а в таблице Г.5 прочерк. В таблице Г.3 опечатка?
В таблиице замечаний к изм.3 был такой вопрос: "Включение в СП 16.13330 болтов класса прочности 5.8. Внести изменения, включенные в таблицу Г.3, в таблицу Г.5". и был ответ: "В таблицу Г.5 внесены уточнения, относи-тельно включения болтов класса прочности 5.8 еще при разработке Изменения № 2 к СП 16.13330"
Что туда внесли? Как был прочерк у растяжения 5.8 так и остался.
При этом на сайте Росстандарта лежат уже изменения 4 и 5. И там никаких изменений в табл.Г5 нет
bigden вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2022, 21:16
| 1 #14
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
В таблице Г.3 при температуре >= -45C можно применять и при растяжении и при срезе, а в таблице Г.5 прочерк. В таблице Г.3 опечатка?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 1038
Размер:	73.8 Кб
ID:	250933  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2022, 09:21
#15
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


В Минстрое и Консультанте вот что. Редакция от 31.05.2022 г.
Offtop: А как картинку в текст втавлять?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.PNG
Просмотров: 175
Размер:	165.3 Кб
ID:	250953  

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 03.11.2022 в 09:51.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2022, 10:30
1 | 1 #16
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


табл. Г.3 в изм.3 поменяли, а в табл.Г.5 для болтов к.п.5.8 Rbt = - (прочерк)

PS так что, я-бы не стал применять болты кп5.8 для крепления монорельсов.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2022, 17:03
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
я-бы не стал применять болты кп5.8 для крепления монорельсов.
и правильно. В топку это гуано
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2022, 10:08
#18
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Как был прочерк у растяжения 5.8 так и остался.
При этом на сайте Росстандарта лежат уже изменения 4 и 5. И там никаких изменений в табл.Г5 нет
А имеет ли смысл (может ли быть) сопротивление растяжению Rbt у деформационно-упрочненного изделия?
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применение болтов кл. 5.8 в соединении на растяжение

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет количества болтов во фланцевом соединении нижнего пояса фермы. МСА Металлические конструкции 16 28.03.2016 23:30
Замена высокопрочных болтов на шпильки во фрикционном соединении kot1066 Металлические конструкции 15 15.09.2015 21:35
Возможно ли применение высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52644 без контролируемого усилия натяжения в срезном соединении? plz Конструкции зданий и сооружений 11 20.06.2012 08:34
Применение анкерных болтов М27 Лыжник Конструкции зданий и сооружений 10 09.07.2011 13:21
Правильное применение анкерных болтов Хилти deviser Конструкции зданий и сооружений 15 21.03.2011 17:41