28.07.2016, 09:48 | #1 | |
Применение болтов кл. 5.8 в соединении на растяжение
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59
|
||
Просмотров: 9869
|
|
||||
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- это я видел, но у меня имеются болты кл. 5.8, прочность их более чем обеспечена, процентов 70 запас, а ставить вроде как нельзя, вот и интересно с чем связано такое требование |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Цитата:
Болты кл. 5.6 - изготовляют из стали ~35, 40, горячей или холодной высадкой, с последующей нормализацией или улучшением, пластические свойства и ударная вязкость нормируются. Можно применять во всех соединениях. Последний раз редактировалось lexabelic, 29.07.2016 в 00:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823
|
Оказывается проблема купить болты 5.6. Только 5.8
Цитата:
Что туда внесли? Как был прочерк у растяжения 5.8 так и остался. При этом на сайте Росстандарта лежат уже изменения 4 и 5. И там никаких изменений в табл.Г5 нет |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет количества болтов во фланцевом соединении нижнего пояса фермы. | МСА | Металлические конструкции | 16 | 28.03.2016 23:30 |
Замена высокопрочных болтов на шпильки во фрикционном соединении | kot1066 | Металлические конструкции | 15 | 15.09.2015 21:35 |
Возможно ли применение высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52644 без контролируемого усилия натяжения в срезном соединении? | plz | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 20.06.2012 08:34 |
Применение анкерных болтов М27 | Лыжник | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 09.07.2011 13:21 |
Правильное применение анкерных болтов Хилти | deviser | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 21.03.2011 17:41 |