как начертить профиль трассы КЛ?
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 19927
|
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Не надо ничего выдумывать с какими-то программами, скачай вот этот документ и будет тебе счастье http://dwg.ru/dnl/8110
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
спс, полезная штука, хотя и не сильно отличается от А5-92, как собственно и многое другое. Например как-то взял почитать по РЗиА шнайдеровский букварь по Sepam-y, практически 1 к 1 с Федосеевым.
|
|||
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
Народ, а кто знает, какие-то есть узаконенные требования к продольным профилям КЛ?
масштабы по осям - понятно, как у всех. а вот по инфе в таблице? просто выбешивают водопроводчики "а где углы наклона? а где углы поворота трассы? а где пикеты?" нахуха они мне для кабельной трассы??? я считаю, что отметок земли, глубины заложения кабеля и расстояний "в свету" до пересекаемых сооружений и коммуникаций достаточно. вот как быть? |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Узлы и пр. это всё считай типовое. А вот радиусы я стараюсь прорисовывать реальные, для этого лезу на сайт, ищу характеристики на кабель. Про углы наклона первый раз слышу, кабель кладут ровно, этож не канализация где вертикалка просто необходима, углы наклона могут быть только в местах ввода, и то это опять же узлы ну или вообще в примечаниях пишем.
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Я так понял не об этих углах наклона идёт речь, а о кабелях, уклон на вводе в здание чтобы вода не попадала. А траншея - это профиль, и я считаю не обязательно эти уклоны делать, можно и экскаватором пройтись и ничего не осыпется.
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Тогда так.
СП-76: 6.4.1.27 Ввод кабельной линии из траншеи в здания или в кабельные сооружения или в другие помещения должен быть выполнен в полиэтиленовых, асбестоцементных или иных трубах. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки - за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи. Вводы кабельных линий в здания или сооружения должны быть загерметизированы согласно указаниям, предусмотренным проектной документации. Внутренний диаметр труб должен быть не менее полуторакратного наружного диаметра кабеля, а для кабелей с однопроволочными жилами - не менее двукратного диаметра. Для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена должны применяться трубы с внутренним диаметром не менее трехкратного наружного диаметра кабеля. ПУЭ 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м. Кабельные маслонаполненные линии 110—220 кВ должны иметь глубину заложения от планиро- вочной отметки не менее 1,5 м. Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механи- ческих повреждений (например, прокладка в трубах). Прокладка кабельных линий 6—10 кВ по пахотным землям должна производиться на глубине не менее 1 м, при этом полоса земли над трассой может быть занята под посевы. 2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и соору- жений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. При прокладке транзитных кабелей в подвалах и технических подпольях жилых и общественных зданий следует руководствоваться СНиП Госстроя России. |
|||
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
мда, ребяты
куда-то вас не туда понесло... и вообще, непонятно, действительно ли необходим такой профиль на кл-0,4? читаю тырнет, ничего непонятно чаще все обсуждение сводится к тому, что если заказчик требует и это оговаривалось в ТЗ, то надо. но у меня заказчик таких профилей не просит, просят городские сети(вода, каналья, газ) для согласования моей трассы. а ведь на разработку такого профиля уходит уйма времени, да и занятие, мягко говоря, муторное... Последний раз редактировалось privodnik, 15.11.2017 в 17:32. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Первый раз слышу, что бы электрики траншеи вычерчивали...
Обычно как Вы и указали "отметок земли, глубины заложения кабеля и расстояний "в свету" до пересекаемых сооружений и коммуникаций достаточно", плюс типовой разрез траншеи с указанием слоев. А дальше дело уже не электриков, а строителей. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Ребят, да вы сами куда-то не туда залетели. Эти траншеи у каждого уважающего себя электрика должны быть, это типовые узлы. Посмотрите хоть о чём выше писали, и ссылки давали на типовые альбомы, всё от туда берётся, там и объём земляных работ уже посчитан. Я либо сам в проект на рабочие чертежи вношу эти траншеи, или же ссылаюсь на этот документ в ведомости ссылочных и прилагаемых документов, ну и прилагаю листы оттуда к РД. Если самим лень посмотреть что Валериан выложил сделаю вам скрин чтобы нагляднее было
|
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776
|
Дайте им сечения в местах пересечений. Весь профиль им ни к чему, если не закрытая прокладка.
Последний раз редактировалось engngr, 15.11.2017 в 18:28. |
|||
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
Уважаемый, неужели правда похоже, что сидел-сидел я, в потолок поплевывая, и вдруг ИДЕЯ! - а не начать ли мне отрисовывать профиля на свои трассы?!
"Весь профиль им ни к чему " - так и было до последнего времени. короче, сейчас не до размышлений на окольные темы. повторяю конкретный вопрос: есть ли какие-нибудь узаконенные требования по оформлению продольного профиля трасс кл до 35 кВ? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
Civil 3d Как построить продольный профиль с шагом отметок в 50м. | dimandos | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 17.08.2012 04:03 |
Вопросы по выполнению профиля трассы ВЛ | dodrya4ok | Прочее. Отраслевые разделы | 5 | 17.02.2012 09:33 |
Нужен план трассы и продольный профиль длиной 6 км. | serapol | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.05.2011 15:38 |
продольный профиль трассы | castboy | AutoCAD | 5 | 05.11.2007 16:19 |