Догрузочный резистор применение в цепи ТТ для коммерческого учета
DenveRus37
 
Senior Designer
 
Russia
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 86

Добрый день! Столкнулись с проектом, в котором в цепь учета с стороны ТТ стоит догрузочный резистор. Интересует вопрос для чего он там установлен и как производить расчет с сетями с учетом его наличия, ведь вторичный ток он будет увеличивать?
__________________
Engineering brain
Просмотров: 4039
 
Непрочитано 20.11.2017, 12:08
#2
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
Добрый день! Столкнулись с проектом, в котором в цепь учета с стороны ТТ стоит догрузочный резистор. Интересует вопрос для чего он там установлен и как производить расчет с сетями с учетом его наличия, ведь вторичный ток он будет увеличивать?
ТТ это источник тока, а не напряжения. Ток в данной цепи не изменится при добавлении добавочного сопротивления. Догрузочный рзистор ставят когда нагрузка вторичных цепей меньше нормируемой.
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2017, 12:13
#3
DenveRus37

Senior Designer
 
Регистрация: 29.01.2015
Russia
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
ТТ это источник тока, а не напряжения. Ток в данной цепи не изменится при добавлении добавочного сопротивления. Догрузочный рзистор ставят когда нагрузка вторичных цепей меньше нормируемой.
А как определить вторичную нагрузку ТТ? Взять нагрузку счетчика и кабеля?
__________________
Engineering brain
DenveRus37 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2017, 12:18
1 | #4
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
А как определить вторичную нагрузку ТТ? Взять нагрузку счетчика и кабеля?
Допустимая вторичная нагрузка указана в паспорте на ТТ.
А подключаемая эта сумма нагрузки от проводов и потребителей(счетчики, приборы, реле)
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2017, 18:19
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
А как определить вторичную нагрузку ТТ? Взять нагрузку счетчика и кабеля?
да, в инете есть примеры расчет и указания по расчету и выбору
kifa вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2017, 18:35
#6
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Допустимая вторичная нагрузка указана в паспорте на ТТ.
А подключаемая эта сумма нагрузки от проводов и потребителей(счетчики, приборы, реле)
С учетом схемы подключения ТТ. В случае неполной звезды нужно будет учитывать нагрузку и в нулевой цепи.
Psyakrev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Догрузочный резистор применение в цепи ТТ для коммерческого учета

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Теплосеть требует проект паспорта узла учета Степлер Отопление 6 14.05.2017 20:00
Оценка уровня сигнал/шум при установке УЗПР для коммерческого учета расхода газа tgv-nn Прочее. Отраслевые разделы 9 18.04.2013 14:57
Проект установки узела коммерческого учета электроэнергии и АИИС КУЭ в РП eka1990 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.03.2013 09:23
Проект тепло и водоснабжения без узлов учета Master D Водоснабжение и водоотведение 23 09.07.2010 06:49
Ищу ГОСТ 8.5861-5-2005; УТ-3979 "Автоматизированная система коммерческого учета газа. Унифицированные технические решения" MrKiLLER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.09.2009 14:11