| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство шва бетонирования в месте максимальной поперечной силы. (сопряжение стены и подошвы)

Устройство шва бетонирования в месте максимальной поперечной силы. (сопряжение стены и подошвы)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.10.2014, 21:12 #1
Устройство шва бетонирования в месте максимальной поперечной силы. (сопряжение стены и подошвы)
Skovorodker
 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 960

Предположим, имеется какая-то монолитная ж.б. конструкция, на которую действует существенное боковое давление грунта (подпорная стена, резервуар и т.п.). Естественно, подошва этой конструкции и стена будут заливаться раздельно, и понятно, что в этом месте будет действовать максимальная поперечная сила, а в заглубленных конструкциях, она может быть весьма приличной. Вопрос – как решаете данный шов? Можно, конечно, устраивать шпонку, но тогда толщина стены должна быть в 2 раза толще, чем это требуется по поперечной сила (да и сама шпонка не очень технологична).
Например, сейчас считаю подземный резервуар, толщину стены принял 250мм, Q внизу под 9 тонн (на метр погонный), коэффициент использования по Q - 0,95 (т.е. на пределе). (Честно говоря, впервые сталкиваюсь, когда плиты могут не пройти по поперечке). Т.е. если делать шпонку, то общая толщина (стены и шпонки) должна быть 500мм. И не верю я, что строители зальют шпонку вместе с плитой, а тогда в ней весь смысл теряется. Склоняюсь к применению жесткой арматуры – выпускать из подошвы в стену – огрызки небольших швеллеров. Что посоветуете?
Смотрел старые серии по монолитным подпорным стенам, там этот вопрос никак не обозначен.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 07.10.2014 в 21:58.
Просмотров: 4232
 
Непрочитано 07.10.2014, 21:31
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Поищи типовые проекты.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2014, 21:35
#3
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


На мой взгляд 250 мм стены маловато. Какие размеры у резервуара? На какой он глубине? Какие грунты?
В этом же стыке можете получить очень большую арматуру от момента, которая просто конструктивно в таком сечении не разместится.
И уверены ли Вы в 9т поперечной силы? Учитывали ли при определении бокового давления грунта на стенку резервуара, что, т.к. он имеет консольный выступ, давление принимается действующим по наклонной плоскости, проведенной под углом эпсилон к вертикали, а коэффициент сигма при этом принимается равным углу внутреннего трения грунта (по аналогии с уголковой подпорной стеной)?
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 21:39
#4
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 960


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Поищи типовые проекты.

Типовые проекты на резервуары из сборных конструкций. А про монолитные подпорные стены (серия 3.002.1) уже написал - там указаны швы бетонирования (горизонтальные без шпонок), но не указано как их выполнять (жесткая арматура тоже не предусматривается).
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2014, 21:47
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Типовые проекты на резервуары из сборных конструкций.
Да какая разница. Принципы армирования одинаковы. В монолите можно обойтись без шпонок.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 21:49
#6
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 960


Цитата:
Сообщение от ibragimr Посмотреть сообщение
На мой взгляд 250 мм стены маловато. Какие размеры у резервуара? На какой он глубине? Какие грунты?
В этом же стыке можете получить очень большую арматуру от момента, которая просто конструктивно в таком сечении не разместится.
И уверены ли Вы в 9т поперечной силы? Учитывали ли при определении бокового давления грунта на стенку резервуара, что, т.к. он имеет консольный выступ, давление принимается действующим по наклонной плоскости, проведенной под углом эпсилон к вертикали, а коэффициент сигма при этом принимается равным углу внутреннего трения грунта (по аналогии с уголковой подпорной стеной)?
Глубина верха подошвы - 5,3 м. Момент в заделке 7.5тм 16 с шагом 100 хватает.
Выступа почти нет. И на усилия это не влияет. (если я правильно понимаю о чем речь)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да какая разница. Принципы армирования одинаковы. В монолите можно обойтись без шпонок.
В подошвах резервуаров там пазы под стеновые панели (по сути - шпонки)
Отогнутых стержней (в серии на монолитные стены), которые бы воспринимали Q, не предусмотренно.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 07.10.2014 в 21:57.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2014, 22:12
#7
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


Skovorodker, скажите пожалуйста, а как вы определили предельную Q? (если не сложно)
Просто у меня получается больше, хочу понять почему.
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2014, 22:20
#8
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


Заметил в иностранной литературе повсеместно упоминается про "kicker" (см. вложение)
Вложения
Тип файла: pdf Standard Method of Detailing Structural Concrete 3rd edition 2006.pdf (169.4 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: pdf Standard Method of Detailing Structural Concrete 3rd edition 2006.2.pdf (52.5 Кб, 95 просмотров)
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 22:55
#9
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 960


Цитата:
Сообщение от ibragimr Посмотреть сообщение
Skovorodker, скажите пожалуйста, а как вы определили предельную Q? (если не сложно)
Просто у меня получается больше, хочу понять почему.
Может вы считаете ее как консоль?
У меня вверху монолитное покрытие (в запас считаю, что там строители сделают шарнир )
см. файл

----- добавлено через 31 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ibragimr Посмотреть сообщение
Заметил в иностранной литературе повсеместно упоминается про "kicker" (см. вложение)
Понять бы, что есть kicker
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: q1.jpg
Просмотров: 131
Размер:	139.7 Кб
ID:	136337  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2014, 23:07
#10
PashaStr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320


kicker - это выступ, отливается вместе с перекрытем, в данном случае фундаментной плитой. Для плит перекрытия обычно 50мм, здесь 150мм. Служит как упор для крепления опалубки стен или колонн. К поперечной силе отношения не имеет.
PashaStr вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2014, 23:22
#11
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


PashaStr, спасибо за разъяснение. Я так и думал в общем, что он более конструктивный, чем рабочий элемент. Бегло прошелся по имеющейся литературе, ничего по этому вопросу не нашел.
Меня этот вопрос тоже давно интересует, т.к. заглубленные резервуары приходится делать довольно часто.
За все время ничего особенного для восприятия Q я не предусматривал.

Skovorodker, я имел ввиду как Вы определили, что у вас kисп = 0,95, то есть Qb. Если использовать балочную идеализацию (не знаю на сколько это корректно), то Qb,min = 0.5Rbt*b*h0, выходит больше 100 кН для бетона B25.

Возможно этому вопросу не уделяется внимание, потому что при такой схеме внешних нагрузок, какая действует на стены резервуаров, разрушение раньше произойдет от изгибающего момента и дело до поперечной силы и не дойдет?
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2014, 23:29
#12
PashaStr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320


Skovorodker я бы попробовал оценить количество вертикальной арматуры необходимой для восприятия срезающей силы (совместно с моментом и продольной) по аналогии с расчётом арматурных анкеров закладных деталей.
PashaStr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 17:12
#13
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 960


Цитата:
Сообщение от ibragimr Посмотреть сообщение
PashaStr,
я имел ввиду как Вы определили, что у вас kисп = 0,95, то есть Qb. Если использовать балочную идеализацию (не знаю на сколько это корректно), то Qb,min = 0.5Rbt*b*h0, выходит больше 100 кН для бетона B25.
Все верно. Еще умножить на коэф-ты условий работы (учесть что вертикальное бетонирование) и так и выйдет ~100кН (или чуть менее) допускаемая и 90кН расчетная.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
Skovorodker я бы попробовал оценить количество вертикальной арматуры необходимой для восприятия срезающей силы (совместно с моментом и продольной) по аналогии с расчётом арматурных анкеров закладных деталей.
Хорошая идея. Склоняюсь, все-таки ввести упоры из коротких стальных элементов, чтобы арматура брала только расстягивающие усилия (считать куда легче )
Skovorodker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство шва бетонирования в месте максимальной поперечной силы. (сопряжение стены и подошвы)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Статистика по форуму на 16.01.2013 bargool Разное 1 18.01.2013 23:20