Непрочитано 09.10.2014, 12:09 #1
Анкеровка нижней арматуры монолитного участка на узкой опоре.
SNIIP
 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 338

Есть ребро монолитного участка, которое опирается на ригель. полка ригеля шириной 130мм.

По СП:
10.3.27 На крайних свободных опорах элементов длина запуска растянутых стержней ненапрягаемой арматуры за внутреннюю грань свободной опоры при выполнении условия Q ? Qbl (см. 8.1.31 - 8.1.35) должна составлять не менее 5ds. Если указанное условие не соблюдается, длину запуска арматуры за грань опоры определяют согласно 10.3.25.


Арматура диаметром 28мм. получается 5*28=140 мм. Нельзя просто опереть (Если кто знает выход - скажите). Нужно приваривать например пластинки.

Так вот вытекает такой вопрос: Какой размер этих пластинок? Может кто сталкивался? Где про это почитать можно?
Просмотров: 1621
 
Непрочитано 09.10.2014, 12:12
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


расчёт на смятие.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 12:20
#3
SNIIP


 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 338


а какое усилие момента то нет на опоре?
SNIIP вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 12:29
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
а какое усилие момента то нет на опоре?
Offtop: Придумай его
Вложения
Тип файла: rar Doc1.rar (631.0 Кб, 63 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 12:31
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


а зачем 28я тогда?
на опоре моментна нет, но там где он появляется арматура может "проскачить", т.к. не имеет необходимого сцепления с бетоном. для 28й арматуры пластинки 50х50, как мне кажется, за глаза
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 14:39
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
Арматура диаметром 28мм. получается 5*28=140 мм. Нельзя просто опереть (Если кто знает выход - скажите). Нужно приваривать например пластинки.

Так вот вытекает такой вопрос: Какой размер этих пластинок? Может кто сталкивался? Где про это почитать можно?
а не обязательно на полную длину анкеровать.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка нижней арматуры монолитного участка на узкой опоре.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Анкеровка арматуры монолитного ригеля в крайний монолитный сердечник стены PA-VA Железобетонные конструкции 14 29.05.2010 01:35
Анкеровка арматуры в теле консоли maximumm Железобетонные конструкции 32 19.11.2009 11:39
Стык нижней арматуры на опоре beam21 Железобетонные конструкции 4 19.05.2009 19:18