Добрый день !
Подскажите пожалуйста.
Свая длинной 12м проходит через 5 ИГЄ ...
С первыми четырьмя - проблем никаких ... показатели текучести грунта по этим ИГЭ имеются.

А от в пятом слое (ИГЭ), в который свая заходит на 2,5...3м показатель текучести не указан.
Я так понимаю, что здесь Il<0...
Указано, что это полускального карбонатный грунт (мел, твердый, мергелистый, елювован) с Rc = 3,1 МПа и E = 27 МПа, е = 0,9.

Вопрос - как просчитать сваю в 5-ом слое грунта ???
Просмотров: 1280
 
Непрочитано 11.02.2017, 18:11
#2
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


У Вас скальный грунт - какой еще показатель текучести. П.7.2.1 СП 24.13330. Свая-стойка.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2017, 21:49
#3
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Для 5-го слоя геологи должны дать Rc,n - нормативное значение предела прочности на одноосное сжатие грунта в водонасыщенном состоянии. Далее проектировать с учетом примечания к п.7.2.1 актуализированного СНиПа, т.к. у вас 5-й слой размягчаемый.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2017, 10:00
#4
Aleklutsk


 
Регистрация: 08.05.2016
Сообщений: 28


При Rc = 3,1 МПа (5-го ИГЭ) свая сечением 350х350мм имеет несущую способность всего 40т (((

Боковое трение в таком типе грунта вообще не учитывается ?
Ведь свая в него заходит на 2,5...3м

Последний раз редактировалось Aleklutsk, 12.02.2017 в 12:50.
Aleklutsk вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2017, 12:28
#5
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Вы забиваете сваи в скальный грунт на 2,5-3м? Я думал у Вас сваи буровые.
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2017, 12:50
#6
Aleklutsk


 
Регистрация: 08.05.2016
Сообщений: 28


Мы делаем лидерку 400мм, туда закидаем сваю и вибропогружателем ее заганяем...

----- добавлено через ~25 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Aleklutsk Посмотреть сообщение
Мы делаем лидерку 400мм, туда закидаем сваю и вибропогружателем ее заганяем...
Еще по ходу вопрос - может кто-то встречал или имеет рассчет усилия, которое нужно прикласть, что б вдушить палю под проектною несущую способность в 100т... Может какой то алгоритм расчета...
Главная суть вопроса - как определять необходимость лидерки та ее диаметр в зависимости от геологий майданчиков та нагрузок на сваю...
Aleklutsk вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2017, 14:53
#7
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


По российским нормам диаметр лидерной скважины должен быть не больше, чем сторона квадратной сваи.
Украинских норм не знаю.
Альф вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить несущую способность сваи без показателя текучести грунта

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить несущую способность стяжки (и имеет ли место быть такое понятие)? erikbond Конструкции зданий и сооружений 10 04.02.2016 22:05
Как определить расчетное сопротивление на боковой поверхности сваи при показателе текучести 0? Кучер Основания и фундаменты 15 06.04.2015 21:18
Контрольные сваи выдали несущюю способность меньше требуемой. Юлия1235 Основания и фундаменты 10 27.08.2013 15:10
как определить несущую способность сваи по грунту? странНЫЙник Обследование зданий и сооружений 36 22.02.2013 19:57
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность and.rey Обследование зданий и сооружений 1 09.04.2012 02:11