Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > СТО 11251254.001-2015 АРСС Сталежелезобетонные конструкции в экспертизе

СТО 11251254.001-2015 АРСС Сталежелезобетонные конструкции в экспертизе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.03.2017, 18:03 #1
СТО 11251254.001-2015 АРСС Сталежелезобетонные конструкции в экспертизе
fasol
 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380

Кто-нибудь ходил с расчетами согласно данному СТО в экспертизу? Желательно главгос. Возможны ли какие-либо подводные камни?
Как вообще у этого стандарта с применимостью на практике?
В частности интересуют трубобетонные конструкции (п.7.2). Лично у меня получилась приличная разница по сравнению с классическим расчетом круглого сечения (СП 63 Приложение Д, Пособие к СНиП 2.03.01-85 п.3.71 или Пособие к СП 52-101-2003 п.3.64).
Просмотров: 1728
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 18:28
#2
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Очень переживаю за формулу в п. 7.2.2.9, где складываются сопротивления арматурной стали на сжатие Rs и на растяжение Rsc, а также сопротивления трубы Ry и Rpc.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sto.png
Просмотров: 68
Размер:	8.6 Кб
ID:	185163  
fasol вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 19:41
1 | #3
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


СП 266.1325800.2016 Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования С июля заработает.
Ralk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 22:58
#4
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Один в один, только квадрат синуса в условии прочности трубобетона заменен на куб синуса (как в старых нормах). Значит, с июля можно будет легально его везде пихать, спасибо.

Меня больше беспокоит сложение сопротивлений.
Несущая способность трубобетонного сечения складывается из сжатой зоны бетона, сжатой гибкой арматуры, сжатой трубы, растянутой гибкой арматуры и растянутой трубы.
Но площади сжатой и растянутой арматуры, а также сжатой и растянутой трубы принимаются одинаковыми! Зачем вообще всегда учитывать сжатый металл? Ладно бы складывать сопротивления трубы и арматуры и умножать сумму на площадь растяжения, которая практически одинаковая при небольшом защитном слое, я бы еще это понял.

----- добавлено через ~12 ч. -----
На самом деле, не один в один. В формуле для внецентренного сжатия с моментами относительно крайнего волокна я насчитал 11 существенных отличий СТО АРСС от СП266.
В целом, как ни крути, сжатая зона по новым нормам выходит на 20-30% больше советской. От этого несущая способность сечения при больших эксцентриситетах чуть ли не удваивается.
Пример круглого сечения из Пособия к СНиП 2.03.01-85 тоже не особо сходится - Мmax должен быть 167 кНм, а получается 181 кНм. Если подбирать арматуру под расчетные нагрузки, то по СНиП (и СП63) получается 24,0 см2, а по СТО и СП266 20,5 см2. Вроде все делаю правильно.
Новые нормы же с еврокодов содраны, не? Я чет не нашел никаких формул ни в 1992.1.1, ни в designer's guide, только пару жухлых графиков.
fasol вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > СТО 11251254.001-2015 АРСС Сталежелезобетонные конструкции в экспертизе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Огнестойкость конструкции по DIN 4102 привести к огнестойкости по ГОСТ 30247 jola Конструкции зданий и сооружений 2 20.08.2012 15:31
Консольные конструкции и конструкции возвышающиеся над зданием. Куртан Лира / Лира-САПР 6 01.03.2012 06:41
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей corpsman Прочее. Архитектура и строительство 7 12.08.2009 10:01
Проект индивидуального ж/д в трех уровнях. Выбор конструкции. Hottabich Конструкции зданий и сооружений 6 22.03.2009 12:27