01.04.2013, 03:01 | #1 | |
Где разбежка в нахлестке арматуры в колоннах?
Проверяю
Default City
Регистрация: 16.04.2007
Сообщений: 629
|
||
Просмотров: 10413
|
|
||||
В свое время, найдя такое несоответствие, пришел к умозрительному выводу, что это кочующее со времен царя Гороха понимание разбежки. То есть, видимо, когда-то считалось, что достаточно только разнести стыки, чтобы арматура не была в одном сечении.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Возможно, но сомнительно. Если уж совсем раньше, то вообще не было арматуры периодического профиля.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Не было, и поэтому на концах стыкуемых стержней еще рисовали крюки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
В свое время, найдя такое несоответствие, пришел к умозрительному выводу, что: те стержни, которые стыкуются на длине 2Lн выпадают из списка тех стержней, к которым предъявляется требование о стыковке не более 50% в одном сечении (их хоть все в одном сечении можно так стыковать). А остальные стержни, стыкуемые на Lн, просто удовлетворяют общим правилам стыковки внахлест.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
Да это все понятно. То что вы говорите давно известно. Но ответа на свой вопрос я не вижу.
В том то и дело, что не удовлетворяют.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Не удовлетворяет потому что выполнено не как на рисунке:
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Если выполнять как на рисунке то один из стержней колонны придется подвязывать к выпуску "навесу". А так стержни колонны нового этажа просто приставляются к выпускам, опираясь на перекрытие. И как уже было показано одни стержни стыкуются на длине Lн, другие на 2Lн.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
Неа... Обратите внимание на узлы из Тихнова и вы поймете, что часть стержней именно подвешивается, а не приставляется.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Неа не подвешивается. Если говорить что каркас заводского изготовления - то его ставят на 4 крайних угловых стержня а центральные висят - но сам каркас при этом устойчив (ну с помощью растяжек конечно).
|
|||
|
||||
Факт в том, что не все стержни доходят до верха перекрытия. Суть в том, что все они имеют нахлест Lн и не более того. Ответа на вопрос так и нет.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах | Дмитрий063 | Железобетонные конструкции | 7 | 10.11.2011 13:13 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Выложите если есть Рекомендации по проектированию и выполнению контактных стыков с обрывом арматуры в железобетонных колоннах многоэтажных зданий | Максим1984 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.01.2010 22:57 |