| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.05.2017, 10:32 | #1 | |
Допустимо ли резкое изменение сечения колонн?
конструктор
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
||
Просмотров: 12479
|
|
||||
Для соблюдения правила 1/6 можно сделать вуты под балками. Однако это решение только для одной плоскости. Интересно как предложено решить этот узел в другой плоскости?
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
стержни нижней колонны 400х400 оборваны в уровне верха балки; из балки сделаны П-образные выпуски, стыкующиеся с рабочей арматурой верхней колонны.
верхнее сечение колонны 1000, нижнее 400, свес верха относительно низа по 300 мм в стороны. Вут должен быть высотой 300*6=1800 мм |
|||
|
||||
Балку сделать шириной 400 и анкеровать в нее арматуру пилона. Высоту при этом подобрать по требуемой длине анкеровки. Отгибы, если верить еврокоду, для сжатой арматуры не подходят. В месте анкеровки арматуры пилона в балке не забыть горизонтальные хомуты, когда как в балке продольные стержни с шагом 100 - убрать к чертям, только пробетонировать нормально мешают.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Цитата:
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
В пилоне только продольное усилие? Моментов нет вообще?
Не знаю насколько корректно, но может стоит приложить к колонне 40*40 эти 350тс с случайным эксцентриситетом посчитанным для верхнего пилона? У меня в первом приближении такая колонна не прошла. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Читайте внимательнее: |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
вместо 400х400 на 1 этаже?
поясните мысль. Для каких колонн снижать класс бетона и что это даст? Проблема не в экономии, а в том, что на типовых этажах нужна колонна толщиной 200 мм, а на 1 этаже колонна, близкая к квадратному сечению, чтобы не занимала много места в вестибюле. |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Я вот так вот на пальцах очень грубо. Пятно контакта пилон - колонна 20х40см (без учета перекрытия и балки). Напряжение в бетоне 350т/20*40см = 0,44т/см2. Какой у вас там бетон? Пока не представляю как даже на бумаге сделать надежную передачу усилия.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Нет, вместо 1000х200 на типовых. Если 400х400 "проходит" на первом, то 800х200 тоже должно пройти.
----- добавлено через ~1 мин. ----- vit.z., у него там ещё балка разгрузочная.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Цитата:
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Решение само по себе не очень, но как вариант.
Обеспечить 1/6 уже в самом пилоне, а концы заармировать сетками. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Это самое простое. Интересно же решить то, что архитектор задумал. Дай вам, конструкторам, волю - везде будут одни кубы, как самый надёжный вариант.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
мопед не мой, его мне предъявляют для примера, что такое решение - обычное дело )) Цитата:
Бахил, можно было бы считать ее разгрузочной, если бы она была шириной 400 мм. Но по какой-то причине ее сделали шириной 200 мм, т.е. пятно контакта для нижней колонны осталось 200х400. |
|||
|
||||
Цитата:
Так что с балкой вопросов особо нет. Возможно автор данного решения следовал такой логике: колонна жестко связывается с балкой, балка жестко связывается с пилоном. Т.е. балка, в том числе, выступает как переходная конструкция для жесткой связи колонны с пилоном. |
||||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Ну как с чего? У вас изгибаемая стенка в народе - пилон. В сжато-изгибаемых элементах крайние стержни всегда самые напряженные, классика ж.
Цитата:
Проверено уже неоднократно - прыжки сечения монолитных колонн и стен (пилонов) в желании удовлетворить не самого квалифицированного заказчика, который начитался, выдумал и "кукарекает" о мифической экономии - это больше вопросов и проблем по факту.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Offtop: Ну в классической работе "пилона" как раз классика - концентрировать продольную арматуру ближе к краям)) А у топика - инженерные изыскания и техническая новизна.))))
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 10.05.2017 в 19:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Если на площадке передачи усилия 200х400 ваша колонна все держит, по крайней для верхних 1/3, то делайте на здоровье. Только бетон на смятие и на сжатие в зоне контакта проверить, плюс непосредственно сечение в этой же зоне. Некрасиво выглядит конечно, но куда деваться. Усилие от пилона под 45 градусов через балку и в колонну нижнюю уйдет(примерно). Посмотрите руководство по конструированию , стыковка сечений колонн разных размеров , переверните картинку ваш случай. Хомутики не забудьте)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Изменение усилий при смене сечения | S4shqaaa | SCAD | 3 | 14.03.2017 09:32 |
Преимущества колонн прямоугольного сечения в равнозначной сетке | Dinar^^ | Железобетонные конструкции | 5 | 31.07.2013 14:23 |
Нужны примеры расчёта внецентренно-сжатых ж/б колонн круглого сечения. | DreamDefender | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.05.2013 17:04 |
Эффективность использования колонн квадратного и коуглого сечения | Людмила | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.10.2010 10:04 |
Изменение поперечного сечения колонны | Ната14 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.08.2008 15:51 |