| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.01.2014, 16:09 | #1 | |
Как расчитать закрепление в грунте ж/б стойки СК 26 с доп. плитой?
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 7126
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Есть и другие, более простые, методы расчета.
Только, не стоит удивляться, что построенные по иным расчетам, не учитываемым допускаемую нагрузку на грунт, будут более трудозатратныеOfftop: или как обычно говорят - вон, смотри, стоит. а ты не можешь... |
|||
|
||||
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 26
|
SergeyKonstr здравствуйте, для меня настал "судный" день, пришлось разбираться с расчетами. По ходу возникло несколько вопросов, т.к. я новичок в деле железо бетона и фундаментов, в основном занимаюсь металлом, но как говориться - жизнь заставила.
1. Рассчитал предельное сопротивление горизонтально нагруженной сваи (Ркр), рассчитывал при H=0 т.к. есть максимальные значения N=80.1кН, Q=25.3кН и M=530.2кН*м у поверхности земли, получил значение, что дает мне это значение? 2. Стал рассчитывать по второй группе предельных состояний Δг не могу найти значения Сp, что за значение μ0, нигде не могу найти??? Бьюсь уже три дня не отрываясь. Может есть какой нибудь примерчик, буду очень признателен. Спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Здрысь..
Цитата:
Цитата:
Если не как консольно жестко защемленного стержня, то нужно посмотреть. Коэф. Пуассона (поперечной деформации грунта), на которое опирается уширение. Навалом в справочниках по основаниям (или по исследованиям, что мало вероятно). |
|||
|
||||
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 26
|
Цитата:
У меня складываются мысли, что в этом вопросе только Вы и разбираетес! Спасибо вам за помощь. Я вложу файликРасчетные усилия в опорном сечении стойки.docx с ходом моих мыслей, если Вам будет не трудно может скорректируете этот "ХОД МЫСЛЕЙ", у меня уже конкретный ступор. Спасибо. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Если у вас критическое давление для суглинка 8,46 КН/кв. м, то это очень слабый грунт.
При таком малом сцеплении уже при малых нагрузках будут трещины в грунте (по аналогии с песком). Момент очень большой, краевая нагрузка будет большая. Уширяйте, удлиняйте или заменяйте грунт. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по расчету стойки, заделанной в грунте | B@tman | Основания и фундаменты | 16 | 26.08.2015 10:52 |
Столб ограды забетонированный в самодельной скважине.Как расчитать заделку в грунте? | Роман65 | Основания и фундаменты | 5 | 09.04.2013 21:44 |
Возможно в Кристале (SCAD),подпрограмме стойки расчитать наклонный элемент конструкции. | Алексей В. | SCAD | 2 | 05.03.2012 11:23 |
Определение напряжений в грунте под сплошной ж-б фундаментной плитой на заданной глубине | ВИЙ | Основания и фундаменты | 4 | 24.07.2008 11:58 |