| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструктивное армирование концевых участков плоских плит

Конструктивное армирование концевых участков плоских плит

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.04.2016, 10:25
Конструктивное армирование концевых участков плоских плит
Jackie_48
 
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 3

Доброго времени суток!
В процессе проектирования монолитного фундамента размерами диаметр 11,3м и толщиной 0,5м возник следующий вопрос.
Согласно п.10.4.9 СП 63.13330.2012: "На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры".
Расчет показал, что необходимости в поперечной арматуре нет, следует тогда закладывать П-образные хомуты?
Прошу, если это возможно указать ссылки на нормативную документацию.
Байкова смотрел, не нашел разъяснения.
Заранее спасибо.
Просмотров: 7732
 
Непрочитано 06.04.2016, 08:50
#21
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А теперь я должен в столб. ф-тах ещё и поперечную ставить? Глупость кака-то.
ага, и в плитах перекрытий и в ленточных фундаментах)) не самая удачная фраза в СП)
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2017, 21:06
#22
Stinger

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.06.2006
Москва
Сообщений: 39
<phrase 1=


прошу пардон, но каким диаметром ставить П? в какой то литературе(не помню) длину этой П делают 3h0, а вот какого диаметра?
Stinger вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2017, 21:30
#23
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stinger Посмотреть сообщение
прошу пардон, но каким диаметром ставить П? в какой то литературе(не помню) длину этой П делают 3h0
не 3h0, а 2h, но для толстых плит несколько жирновато выглядит.

Цитата:
Сообщение от Stinger Посмотреть сообщение
а вот какого диаметра?
Если арматура чисто конструктивная, ставлю половину от диаметра рабочей. Интуиция подсказывает (но подтверждения не могу найти), что можно и меньше
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А теперь я должен в столб. ф-тах ещё и поперечную ставить?
Вообще, буржуи ставят. Точнее, отгибают нижнюю вверх, для анкеровки, которая должна быть обеспечена как в одну, так и в другую сторону от максимального усилия в арматуре. В наших нормах такая анкеровка подразумевалась наличием сварных сеток в подошвах столбчатых фундаментов, но если применять арматуту вязанную - то тогда надо либо просчитать достаточность длины прямой анкеровки, либо применить отгибы, либо поставить те же Пшки, но по расчету на анкеровку.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2017, 22:07
#24
Stinger

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.06.2006
Москва
Сообщений: 39
<phrase 1=


да, 2 h, я напутал, у самого 2h на чертеже
если арматура не конструктивная, то диаметр П=диаметр рабочей арматуры?
если у меня полы по грунту, сетка и нижняя и верхняя 10 диаметр(по расчету и 8 хватает), то П какого диаметра?
Stinger вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструктивное армирование концевых участков плоских плит

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование плит по результатам расчета в SCAD Older SCAD 41 02.08.2021 18:33
Армирование круглых в плане ЖБ плит Boniconstr Железобетонные конструкции 32 23.10.2020 11:34
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00
помогите найти Сер.ИИ-04-4 вып.17 нужно армирование плит Михаил1983 Железобетонные конструкции 1 02.08.2007 14:10
Армирование толстыхфундаментных плит londa_w Железобетонные конструкции 1 26.01.2006 19:15