| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Tyhig, откуда ты такой наивный?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вадим Тишин, схема колонн, надеюсь у Вас есть? Ведь чертеж - язык инженера.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Желательно только чтобы их считать не заставили, преднапряженный жб считать дело муторное...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 240
|
Цитата:
Шерешевский готовая шпаргалка. Offtop: Вот так все свалят из проффесии, останутся одни мангеры и продавалы и тогда будут в китае проекты заказывать те самые мангеры с продавалами по демпинговым ценам, заживееем тогда! Последний раз редактировалось ALEX_, 13.03.2017 в 17:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2017
Сообщений: 20
|
Я сейчас просто уберу эту тупую привязку 500мм, которая раньше использовалась для осмотра кранового оборудования. И тогда все встанет но свои места. Будут отдельностоящие колонны а не спаренные.
А есть ли вообще смысл расчитывать серийные колонны? Или смысл в том что я туда засуну свою арматуру под свои нагрузки |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
А как осматривать ?
Все кто тут высказывался скорее всего не рассчитывают. Я ни разу не использовал. Смысл есть, но это время.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.03.2017 в 18:57. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Вадим Тишин, не надо так. Надо самому.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Цитата:
Я бы советовал посмотреть КЭ 01-52 (в принципе есть более новый вариант, но старая серия попроще) http://meganorm.ru/Index2/1/4293820/4293820646.htm П.с. за последние лет 20 эти колонны практически не выпускались
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Регистрация: 13.03.2017
Сообщений: 20
|
Образовался новый вопрос. Прикрепляю 2 чертежа ПДФ. Схема колонн и схема стропил с покрытием.
Объясните пожалуйста одну вещь. Крайняя колонна привязана у нас к оси 21 с привязкой "0" . Тогда у нас пролет плиты в свету получается не такой же как между средними колоннами. И возникает вопрос как тогда опирается Ребристая плита перекрытия длинной 6000. Она будет выступать за край фермы на какое то расстояние. Разве такое может быть? Прикрепил третье изображение в джепеге, попытался в пеинте изобразить |
|||
|
||||
Может быть, см. серию страница 34, хотя как всегда возможны варианты, бывают и плиты короче, но у тех высота 400мм и они плиты перекрытий
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...4293847994.htm
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 240
|
Вадим Тишин
Вот еще 2 отличные книги с узлами по теме, там ты должен обязательно найти ответы на все вопросы если ты их еще не нашел в Шерешевском https://dwg.ru/dnl/2093 https://dwg.ru/dnl/3755 ----- добавлено через ~2 мин. ----- Поизучай внимательно эти альбомы, нам на разрезах все понятно как и куда что опирается. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2017
Сообщений: 20
|
Ребят, у кого есть узел опирания фундаментной балки между столбчатыми фундаментами ( основной колонны и металлической фахкверковой) . Ведь обычно обрезы этих фундаментов располагаются на разных высотных отметках. У жб колонны -0.15 , а Металлического фахкверка +0.400 или я что то не так делаю?
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 240
|
Вадим Тишин
Слушай ну посмотри же ты те альбомы ссылки на которые я тебе давал там все конкретно разрисовано именно под типовые конструкции конкретных серий, узлы там взяты из типовых серий, по этим книгам училось не одно поколение ПГСников а ты выкладываешь какие- то непонятно откуда взятые картинки. Ты так зациклился на планах и фасадах разрезах и особенно узлах? У тебя нет других разделов в дипломе, зачем копать так глубоко- нарисовал план, генплан пару узлов, ты же не в реальности здание проектируешь? Главное чтобы тебе подписали раздел, после диплома разбирайся с узлами. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Ребята, помогите ,пожалуйста, разобраться с расчетом монолитно-каркасного многоэтажного здания на прогрессирующее обрушение в SCAD | Victor26 | SCAD | 9 | 02.02.2014 07:49 |
Загружаю плиту в SCADе дополнительной нагрузкой, а он её не чувствует. Помогите разобраться | Александра-1 | SCAD | 3 | 16.01.2014 16:38 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
Помогите "посадить" здание | Наталия | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 11.02.2006 15:08 |