Непрочитано 27.05.2014, 18:15 #1
Просадка основания под фундамент бункера дробильно-сортировочной фабрики
Ievlev
 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 3

При производстве бетонных работ по устройству бункера 9,8х8,7х15м общим объемом бетона 950м3 произошла просадка основания фундамента при укладке 830м3 бетона , один угол провалился и ушел в грунт, теперь наш бункер напоминает пизанскую башню. Основание под фундамент - глина. Проект был составлен согласно геологических изысканий .Подскажите, кто виноват в данной ситуации ? И способно грунтовое основание из глины выдержать нагрузку от фундамента 2500 тн на 85м2 ?
Просмотров: 1198
 
Непрочитано 28.05.2014, 15:09
#2
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 191


выдержать то способно. а кто виноват, тут уж без следователя не разберешься ИМХО
YuraSiro вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 15:24
#3
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от Ievlev Посмотреть сообщение
И способно грунтовое основание из глины выдержать нагрузку от фундамента 2500 тн на 85м2 ?
Насчет "способно ли" - не факт; среднее давление под 300кПа, под стенами явно больше, расчетное сопротивление "простоГлины"обычно около 300кПа и есть, но может быть и меньше. И могло быть под этим "одним углом" что-то, отличающееся от "простоГлины".
Выложите фото, пожалуйста.
И проект с геологией. Мне кажется - проектировщики ошиблись. Но может и локальная подземная гадость - тогда к геологам вопрос, но они тоже невиноватые получаются
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 15:25
#4
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Ievlev Посмотреть сообщение
Подскажите, кто виноват в данной ситуации ? И способно грунтовое основание из глины выдержать нагрузку от фундамента 2500 тн на 85м2 ?
Без геологии и чертежа не разобраться.
3кгс/см2 это где то на пределе.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 09:58
#5
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Был схожий случай - строители выбрали больше грунта, нежели требовалось и исправили "по своему" - засыпали до проектной отметки суглинком (который не уплотняется на стройплощадке в принципе). Первый же год эксплуатации плиты все показал.

Отбился привлечением геологов - скважина показала насыпной слой в 1 м ниже подошвы плиты (бурили через бетон) .
У Вас - подозреваю ту же ситуацию.