| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.08.2012, 16:39 | #1 | |
Влажность грунта при полном водонасыщении и на границе текучести: существует ли зависимость?
Регистрация: 14.09.2010
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 24496
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Sergik-ik
Предположу поскольку тоже интересно... Может быть граница текучести теоретическая и никогда не может быть достигнута ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2010
Сообщений: 14
|
Да нет. Граница текучести определяется испытаниями образца (ГОСТ 30416–96). А вот влажность полностью насыщенного грунта уже вычисляется. Так что это Wsat скорее теоретическая величина.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,377
|
Цитата:
А у глин много такой воды которая не булькает, поэтому возникает ошибка.. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Тогда ответ скорее всего в определениях и терминах.
ГОСТ 30416–96 Цитата:
Цитата:
Что это такое и где его термин ? Кстати, а вдруг грунт просто не может водонасытиться настолько, чтобы только из-за этого стать текучим ? То есть Водонасыщенное состояние грунта < Влажность на границе текучести ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2010
Сообщений: 14
|
|
|||
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
Цитата:
"2.33. Крупнообломочные и песчаные грунты подразделяются по степени влажности Sr (доле заполнения объема пор грунта водой) согласно табл.7." Вполне логично для глинистых грунтов (у которых простая заполняемость пор несвязанной водой уже не такой четкий показатель влажности, как у песчаных и крупнообломочных), хотя и сам не знал про пункт в пособии Последний раз редактировалось sheged, 14.08.2012 в 09:25. Причина: уточнение |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А по поводу влажности на границе текучести и влажности полного водонасыщения — это две величины не связанные между собой. Первая определяется в большей степени гранулометрическим и минеральным составом грунта, вторая — структурой («плотностью сложения») грунта. Последний раз редактировалось AlphaGeo, 13.08.2012 в 19:57. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
Какой же коэффициент водонасыщения, вернее, его диапазон, говорит о том, что глинистый грунт является водонасыщенным, влажным, маловлажным? |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130
|
Почему тогда в СП24.13330.2021 в п.7.2.10 есть фраза "... глинистые грунты со степенью влажности Sr ..." ?
Последний раз редактировалось Boris76, 14.09.2022 в 12:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2021
Сообщений: 61
|
Цитата:
Цитата:
Почему же в СП сваи написали про степень влажности. w=S*e (по объему не по массе) или S=Vw/Vv т.е. отношение объема воды к объему пустот. В случае если вода заполнила менее 85 процентов пустот условно говоря 60 или то существует риск замачивания. правда не видел степень водонасыщения в отчетах для глин...видимо автоматом принимают коэффциент условий работы 0,85 для свай трения если видят глины. т.е. степень водонасыщения можно было опустить вроде как. |
|||
|
|