| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.11.2006, 13:02 | #1 | |
Удаление дыма через оконные проёмы
архитектор
Москва
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 3,587
|
||
Просмотров: 4178
|
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Сам по опыту помню делал, в одноэтажном магазине: одно окно обеспечивает дымоудаление в радиусе 15 м. Вот рисовал на плане такие круги, и двигал окна, чтобы всю площадь покрывали по возможности. Площадь окна была 2 м2 (1х2м.)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Цитата:
Как быть с помещением имеющим естественное освещение? Сколько кг/ч дыма проходит через одно окно? Сколько нужно окон? Какой площади с какими размерами? |
|||