Разрабатываю проект навеса на винтовых сваях с металлическим ростверком. Убедительная просьба оценить конструктивную схему навеса. Есть сомнения по пространственной устойчивости здания. А так же хотелось бы услышать мнение по узлу опирания стойки навеса на металлический ростверк-правильно ли выполнен? Может кто-то посоветует литературу или скинет аналог такого узла.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Эскиз навеса.dwg (205.6 Кб, 1714 просмотров)

Просмотров: 4670
 
Непрочитано 27.05.2014, 15:19
#2
Бабахан

строительство
 
Регистрация: 27.05.2014
С-Петербург
Сообщений: 17


Обратитесь к производителям винтовых свай. Обязательно получите у них документы за подписью и печатью, чтобы когда Ваш навес упадет (не дай Бог, конечно) взыскать с них все убытки.
Бабахан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 15:50
#3
finn

конструктор
 
Регистрация: 21.06.2006
Москва
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Бабахан Посмотреть сообщение
Обратитесь к производителям винтовых свай. Обязательно получите у них документы за подписью и печатью, чтобы когда Ваш навес упадет (не дай Бог, конечно) взыскать с них все убытки.
А что вас смущает в сваях? Можно по конкретнее?
finn вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 16:26
#4
Бабахан

строительство
 
Регистрация: 27.05.2014
С-Петербург
Сообщений: 17


finn, Расчет винтовой сваи на приходящие на нее, в том числе, и горизонтальные нагрузки делали? Гибкость стойки с учетом одиночной сваи определяли?
Бабахан вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 09:14
#5
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от Бабахан Посмотреть сообщение
Гибкость стойки с учетом одиночной сваи определяли?
Ссылку на нормативный документ, где есть такой расчёт приложите.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 09:27
#6
finn

конструктор
 
Регистрация: 21.06.2006
Москва
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Бабахан Посмотреть сообщение
finn, Расчет винтовой сваи на приходящие на нее, в том числе, и горизонтальные нагрузки делали? Гибкость стойки с учетом одиночной сваи определяли?
Стойку считал как жестко заделанную в ростверк. Почему с учетом одиночной сваи, если под стойкой предполагается 2 сваи, и как сичтается эта гибкость стойки с учетом сваи?
finn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 10:13
#7
finn

конструктор
 
Регистрация: 21.06.2006
Москва
Сообщений: 49


Таки никто не сталкивался с металлическими ростверками?
finn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструктивная схема навеса и узел опирания стойки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания стойки на балку Вероника 2011 Конструкции зданий и сооружений 42 04.07.2014 07:27
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? Финтиклюшкин Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2011 11:08
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания Зяблик Деревянные конструкции 26 04.02.2011 12:28
узел крепления стойки к свае? новый проектировщик Основания и фундаменты 5 28.12.2010 15:53