| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.02.2013, 13:08 | #1 | |
Расчет анкерных болтов для опорной плиты
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 42062
|
|
||||
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 26
|
Исходные данные были одинаковые для обоих варинтов расчета. Нет не могла, так как в СНиПе детально описаны все переменные для расчета и есть схема базы под колонну, на которой показаны все эти переменные.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 26
|
Цитата:
За книгу спасибо, посмотрю обязательно. Последний раз редактировалось Яблоко, 27.02.2013 в 13:36. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Ваш old-файл нечем открыть, перезалейте в Ворд.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Белим-Красим Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380
|
Не факт. Как раз сейчас считаю трёхэтажный двухпролетный АБК, на кровлю которого опирается галерея. Крайние колонны работают на отрыв при ветре, момент около нуля. Болты поперечную силу не держат, ставлю сдвиговые упоры.
Думаю огромные сечения болтов возникают от попытки передать всю поперечную силу на них. Ставьте "шпоры" и считайте болты только на продольные усилия. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Этот случай (N<0) автором не обозначен. Причем из контекста сказанного видно, что там речь о сжатии: "исходя из сжатой зоны бетона под опорной плитой".
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 26
|
Цитата:
Посмотрел по предложению пользователя alexfr Лихтарникова. Там расчет приведен аналогичен Белене, я так понимаю, что я нарвался на какой-то бракованный и неоригинальный СНиП. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Выложите расчет в читабельной форме - посмотрим, как Вы рассчитываете неработающие болты, получая мегадиаметры.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
1) Пластина вашей базы (t20) не проходит на усилие 45.3 т. !Увеличивайте!
2) Болты считаются так (я так считаю): - на срез от поперечной силы; - на вырыв от усилий момента. М (момент) берется от ветра, кранов и т.д. + от случайного экцентриситете * N. Усилие вырывающее болты с 1 стороны равно: Nвыр=Mx(y)*y(x), где x(y) - расстояние от оси колонны до цента болтов. Полученное значение делим на кол-во болтов, а под полученное усилие на 1 болт подбираем его. P.S. Диаметр болта лучше брать не менее 20, т.к. при строительстве их могут просто сорвать при закручивании. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
У автора нет момента - см.п.1.
А если уж момент есть, то растягивающее усилие в болте считается не по балансу относительно оси колонны, а по балансу относительно ц.т. положительной части эпюры давлений под подошвой. Здесь есть грандиозный вычислитель для таких случаев http://dwg.ru/dnl/4589
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Для вычисления площади сечения болта по п. 3.9 Пособия необходимо определить расчетную нагрузку Р, а по п. 3.14 Пособия нагрузка Р - это нагрузка в растянутом болте. То есть если нет момента, то нет и растянутых болтов - соответственно и болты не нужны (расчетные). На рис. 8 в Пособии (к этому расчету) продольная сила приложена с эксцентриситетом
Последний раз редактировалось Alex_26, 28.02.2013 в 11:00. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Пост 1, Яблоко:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Нет блин особый. В шарнирном узле момент!! Автор дал нагрузки на колонны в Exel и саму базу. Во первых они не шарнирная, а во вторых если хотите указать у меня ошибку, то прошу, а не надо мне ссылки кидать, я сам все читал. То что у автора получилось усилие 50-60т не значит что там 50-60т. и непонятно как он их посчитал, поэтому я дал примерно как это делается, а вы вместо того чтобы что-то стоящее написать ссылки кидаете!
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 10.09.2020 11:50 |
расчет анкерных болтов на Q | Wo_bleen | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 15.04.2014 16:14 |
Расчет анкерных болтов двухстоечного автомобильного подъемника | Maxu | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2010 20:18 |
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения | sbatansev | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.08.2009 15:22 |
единицы для Rb (расчет анкерных болтов) | beholder | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.05.2008 01:29 |