21.04.2008, 14:07 | #1 | |
Деформационный шов. Узел.
примус починяю
сами мы не местные
Регистрация: 01.12.2006
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 24823
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
писец полный. откройте тайну. где Вы такой деформационный узел нарыли?
помнится в СНиПе II-25-80 "Деревянные конструкции" в пункте 6.37 говорится об открытости деревянных конструкций, хорошо проветриваемости и т.д. а в пункте 6.39 говорится о запрете глухой заделки частей деревянных конструкций в каменные стены. так что мое мнение - такой узел - в топку. |
|||
|
||||
примус починяю Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86
|
ту Элбран, тож так подумал.
для Фореста: в чертежах одной организации увидел, чертежи , кстати, экспертизу прошли и им вроде бы такое решение там порекомендовали. ИМХО, доски - этож как наполнитель, сгниют - так ничего страшного не произойдет. Меня просто насторожило, сам то я думал что данную щель каким нить утеплителем типа пенопласта заполняют.
__________________
двутавр тебе в печень.. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
по мне лучше уж такие деформационные швы заполнять жгутами гернита и нетвердеющими герметизирующими мастиками.
вот и скажите мне - сгнили доски, сгнил брус, какой тогда получится деформационный шов? пропускающий сквозняки и грунтовые воды. фикция, а не конструкция. лень вставлять жгуты - делайте z-образный стык стен, гарантировано не будет продувать стык. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Надо выштрабить существующую стену на полкирпича, а пристраиваемую сделать с "зубом", запихать в деф шов просмоленную паклю или ПРП с гермабутилом. А узел - полная ахинея.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Есть серия
2.430-20 Выпуск 1. Узлы цоколя и деформационных швов в стенах. Рабочие чертежи http://dwg.ru/dnl/2594 Там есть узлы. А это наружная стенка примыкает или внутренняя? Можно применить вариант с утеплением, если наружная стена |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Ну если одна стенка существующа, то "зуб" лучше сделать в проектируемой. А к существ. мы один раз крепили так:
Сам утеплитеть-это мин. вата в оцинковке, т.е. она как бы в обойме. Через эту оцинковку со стороны сущ. стенку прдевали полосу и крепили к ней распорными анкерами. Я бы не уменьшал сечение проектируемой стенки и вынес бы этот "зуб" наружу (смотри мой скиншот второй рисунок), чтобы сам шов не был таким большим. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
|
Узел немного вводит в заблуждение. Если существующее здание имеет стену без выступа (как в данном случае), целесообразнее вместо бруса использовать швеллер №24, чтобы стена "не уехала". К тому же просмоленные битумом доски закладываются, в основном, в ДШ по фундаментам....Мы рекомендуем также обертывать доски слоем рубероида.....И не думаю, что такие доски сгниют, т.к. должны вместе с фундаментными блоками гидроизолироваться....По кирпичной кладке выше фундамента необходимо использовать гернит 500 кг/м3 ГОСТ 19177-81, поверху использовать мастику УМС-50 ГОСТ 14791-79 или накрайняк паклю
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2009
Тамбов
Сообщений: 69
|
Температурные швы в облицовочном слое (на гибких связях) слоистой кладки. Строители не нашли гернит и купили вилатерм. Говорят он не сжимается - или запихать не могут или сдвигает кирпич.
Вилатерм то они вернут, а вот чем им посоветовать заменить? Просмоленую паклю - весь облицовочный слой перемажут. Есть какая-нибудь еще альтернатива? |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2009
Тамбов
Сообщений: 69
|
Шов 20 мм, в проекте указан гернит 40мм даметром. Они взяли вилатерм тоже 40мм. Судя по информации в интернете вилатерм как минимум в 2 раза тверже гернита.
Применили вилатерм диаметром 30. Он хорошо входит Последний раз редактировалось Yu_rok, 29.04.2011 в 12:43. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Деформационный шов в монолитном каркасе | Peter | Железобетонные конструкции | 29 | 19.01.2016 11:04 |
Как сделать деформационный шов шириной 250мм | pachi | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 09.04.2014 10:42 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
деформационный шов в двускатной крыше | Жека | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 28.02.2008 13:00 |
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.08.2007 14:37 |