| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.10.2005, 13:01 | #1 | |
сечение стропильной фермы
Регистрация: 04.03.2005
Сообщений: 83
|
||
Просмотров: 6588
|
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Цитата:
Цитата:
Вообще при поясах из швеллера обычно стараются повернуть его стенкой горизонтально - это увеличивает радиус инерции из плоскости. Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
FINE
Скиньте пожалуйста образмеренную схемку, на что опирается и какая крыша. Мне кажется,что Вы слегка замудрили с разворотами. Там не надо ни каких фасонок. А опорная плита, длжна быть в любом случае, и не зависит, от взаимо расположения стержней. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2005
Сообщений: 83
|
Эта ферма станет моим крестом. Уму не постижимо - вес конструкции не сопоставим с весом, который она несёт. Реставрация дело такое, что против архитектора в тандеме с заказчиком не попрёшь, а если уж речь идёт о памятнике
__________________
Труднее всего признаться в слабости себе самому |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Цитата:
_____________ © почтальон Печкин про пса купившего кеды вместо валенок можно поснить куда их было решено не разворачивать? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
FINE
Если нет возможности объяснить и убедить в необходимости другой схемы фермы да и профилей, примите, расположение швеллеров, стенкой вертикально в плоскости фермы. Сварку всех узлов , вполне можно вести без фасонок. В опорных узлах, верхний и нижний пояс сварить стенками в стык, со срезкой полок в стыке так , что бы в торце получилась высота стыка, не мене 150мм. назначить горизонтальную опорную плиту под 4 болта, Расстояние, между горизонтальной плитой и нижним наклонным поясом фермы, подварить выкроенными вставками из полосовой стали. Со стороны полок, подварить два ребра жесткости, на всю высоту опорной части. Распорки и связи между фермами, необходимо выполнить стальными. Но вообще, это чихня непроходимая. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.01.2004
Сумы, Украина
Сообщений: 136
|
Живут же люди, а здесь стоимость проката в рознице давно перевалила $ за кг и все считают деньги хорошо, но по существу:
- данных маловато, нагрузку в узел не соберешь, однако, - если кровля из листа в 5 мм толщиной, то сам по себе это уже диск, зачем еще связи, - я бы предложил шпренгельную балку с ломаным верхним поясом. Он повторит пояс фермы. Сам пояс из 2 швеллеров полками внутрь в агрессивной среде (пролали же существующие), или классически, наружу. Верхний пояс - сжатие с изгибом, считается легко, а на затяжку найдется немножко другого металла. Если уж точно очертание фермы надо сохранить, то хотя бы стойки повыбрасывать. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
Сообщений: 112
|
В представленном варианте, фермы сделанны полнстью из швеллеров. Внутренний стержень (горизонтальная затяжка)- коробка, восходящие пояса- развернуты.
Геометрическая схема зеркально вписана в эпюру условной балки. Расход металла на покрытие в районе 35 кг/м2. Поверху диафрагма из профнастила. [ATTACH]1129139686.dwf[/ATTACH] |
|||