Пробивка проема в шлакоблочной несущей стене толщиной 400мм
maksgeo
 
Обследование зданий
 
Кемерово
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 45

Подскажите плиз........ кто нибудь сталкивался с такой задачей. проем в шлакоблочной стене, шлакоблок пустотелый. ширина проема 2,0м. хочу выполнить перемычку из 2х швеллеров...........у кого какие на этот счет соображения?
Просмотров: 23023
 
Непрочитано 17.03.2010, 09:40
#2
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


п. 5.12 СНиП II-23-81
vfc.cz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 09:47
#3
maksgeo

Обследование зданий
 
Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45


да вопрос поставлен не верно. расчитать перемычку не проблема. а боюсь за шлакоблок? или просто брать его характеристики по СНиП и не парится? Сам по себе шлакоблок мне вообще не нравится, уж очень он хрупкий........
maksgeo вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 12:02
#4
Arimon

Обследование
 
Регистрация: 14.10.2008
Иркутск
Сообщений: 40


А разве несущие стены из шлакоблока делают????
если что можно попробовать выполнить проем в виде арки, если соблюдена перевязка этих самых шлакоблоков...
Arimon вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 12:06
#5
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arimon Посмотреть сообщение
А разве несущие стены из шлакоблока делают
Еще как делают.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 12:24
#6
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Вообще то при подобных "штуках" не только подбирается конструкция усиления но и проверяется стена)) Так что смотрите СНиП II-22-81.
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 12:36
#7
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Была некая книга в даунлоаде по пробивкам проемов. Помоему там упор делается на прогиб 1/500 или 1/1000 точно не помню, по моменту соответственно будет запас офигенный.
Заводить из расчета на местное сжатие и естественно не менее 500мм при несущей стене. Наверно опорную плиту надо делать
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 13:57
#8
maksgeo

Обследование зданий
 
Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45


На самом деле шлакоблок не лучший вариант для несущих стен, но всеже как делали так и делают.........Там же пустоты вот я и боюсь просто делать как обычно в кирпичных стенах........а подушку как под нее загнать тут уже надо подумать.......... А вот книжонку надо поискать конечно.....много уже искал так кругом один кирпич
maksgeo вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 14:02
#9
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


можно подсунуть металлический лист 10-20мм.
В книгах рассматривается кирпичная стена, но разницы наверно нет из чего она. Есть же марка камня и раствора
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 14:07
#10
maksgeo

Обследование зданий
 
Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45


стена существующая, можно пробить отверстие и просунуть не вариант. но для включения ее в работу необоходи расклинить а там шлакоблок..... понимаю есть марка, но на деле он такой хрупкий из-за тонких стенок
maksgeo вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 14:09
#11
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Да, не самый лучщий вариант. А если по краям проема поставить стойки по расчету? перемычку конечно все-равно завести в кладку. Видел подобный проект
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 14:16
#12
maksgeo

Обследование зданий
 
Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45


спасибо догнал..........наконецто. С палстиной верно на 100%, высверливаю отверстия вставляю пластину, и расклиниваю между швеллером и пластиной и всего то делов........
maksgeo вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 14:24
#13
Samar

тупой пользователь ПК с 1984г.
 
Регистрация: 24.05.2008
Самара
Сообщений: 323
<phrase 1=


maksgeo, шлакоблок 400мм сам по себе, понятно, сомнительный материал для несущих стен.
Но если нагрузка сверху небольшая(надо просчитать нагрузку на оставшуюся част стены), лучше проем обрамить полностью уголком по периметру с обеих сторон. Уголок взять чисто конструктивно 75 с полкой минимум 6мм., и стянуть полосами или прутком. Устанавливать до прорезки проема, проштрабить стены под полки.
Предпринять меры для снятия нагрузки с участка стены на время работ (подпорки под плиты перекрытия).
У Гроздова все расписано, какая разница кирпич-шлакоблоки.
Samar вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 09:45
#14
deduchin


 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 11


Не буду плодить темы, спрошу здесь. Необходимов выполнить проем в стене из шлакоблока толщиной 400 мм. Проем находится у пересечения стен. Возможен ли такой вариант усиления?
Вложения
Тип файла: pdf Проем в стене из шлакоблока.pdf (11.6 Кб, 779 просмотров)
deduchin вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 12:14
#15
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от deduchin Посмотреть сообщение
Не буду плодить темы, спрошу здесь. Необходимов выполнить проем в стене из шлакоблока толщиной 400 мм. Проем находится у пересечения стен. Возможен ли такой вариант усиления?
Такой вариант возможен. Но не нужен.
Так как конструктивная схема здания каркасная (судя по приложенным изображениям), а шлакоблоки это всего лишь заполнение, то я бы аккуратно вырезал циркуляркой проем в стене, предварительно вмонтировав уголки в качестве перемычек.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 12:21
#16
deduchin


 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
предварительно вмонтировав уголки в качестве перемычек
А как быть с тем что с правой стороны не будет простенка. Получается правая стойка в любом случае нужна?
deduchin вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 12:45
#17
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от deduchin Посмотреть сообщение
А как быть с тем что с правой стороны не будет простенка. Получается правая стойка в любом случае нужна?
Конечно. Поэтому я и написал "аккуратно вырезать проем". Это значит вырезать, оставив простенок. Потому что если простенок снести, то некуда будет эти уголки опирать
Saur вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 12:58
#18
deduchin


 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
вырезать, оставив простенок
Что-то страшновато оставлять простенок шириной 200 мм. Высота кладки около 9 метров.
Вложения
Тип файла: pdf Простенок.pdf (4.6 Кб, 268 просмотров)
deduchin вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 13:38
#19
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


9 метров !!!!!! не может быть. Не верю.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 14:15
#20
deduchin


 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 11


Ну вот примерно такой фасад
Вложения
Тип файла: pdf Фасад.pdf (5.6 Кб, 496 просмотров)
deduchin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пробивка проема в шлакоблочной несущей стене толщиной 400мм

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
устройство проема в несущей стене medved Конструкции зданий и сооружений 18 10.05.2020 01:20
Устройство проема в несущей стене Eugenio Конструкции зданий и сооружений 78 16.04.2013 20:48
Усиление проема в монолитной несущей стене в сейсмическом районе! Orion Железобетонные конструкции 5 28.03.2013 19:39
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04