| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.05.2011, 14:23 | #1 | |
Влияние проектируемого здания на существующее
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 14196
|
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Считается что основное влияние проектируемое здание оказывает на расстоянии не более половины глубины сжимаемой толщи. Предполагаю что в данном случае влияние будет стремиться к нулю. Тем более что новый ф-т свайный, а там расчет осадок и следовательно напряжений идет от острия свай - у существующего на такой глубине уже не будут вычисляться деформации.
Наиболее примитивен метод угловых точек. Сам считал пару раз сос толбчатыми и ленточными фундаментами. Влияние падает в геометрической прогрессии от расстояния. Однако этот метод как-бэ надо использовать если здания строятся одновременно, т.е. не учитывается уплотнение грунта под существующей застройкой |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Расчет в Вашем конкретном случае не нужен (мое мнение). Так как если фундаменты ленточные свайные влияние друг на друга они оказывать не будут (слишком большое расстояние). Если ленточные свайные и ленты то у них слишком разные активные зоны пересекаться они точно не будут да и расстояние опять таки для свай большое что бы как то влиять на осадку сущ. здания.
|
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Интуитивно соглашусь, что при расстоянии 15 м и фундаментах ленточный/свайный - влияние будет незначительно.
Кроме того, Метод угловых точек можно заменить на формулу Д.5 (ДБН Основания и Фундаменты). И еще: нужно помнить и о других факторах влияния, как устройство котлована (в т.ч. понижение УГВ); устройство свай и т.п.
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Вот интересный момент получается. Метод угловых точек для свай как применить? По идее - как для условного фундамента? Тогда грань этого условного фундамента будет заметно выходить за габарит здания и опасно приближаться к существующему.
Кто что мыслит по этому поводу? |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Цитата:
Да. Условный фундамент сваи приблизился. Но все равно он очень далеко. Важно, что Цитата:
Вывод - влияние незначительно.
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2011
Сообщений: 1
|
Уважаемые форумчане,у меня похожий вопрос к вам: в "поле" собираем возводить 11 этажное здание со свайным фундаментом.Свая длиной около 13 метров. Вопрос в чем. На глубине 11 метров проходит лоток(низ) коллектора("тоннеля") между этих свай. Свая острием упирается в суглинок моренный(на сколько знаю достаточно плотный грунт,то есть будет свая-стойка.),следовательно все напряжения от здания будет располагаться ниже этого коллектора. Значит на коллектор не будет никакой нагрузки? Следует ли учесть изгибающий момент сваи? Если нужна еще какая то информация напишите. P.S Стенка коллектора находится на расстояние 2м от боковой повехности сваи.
|
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
1. Условие взаимодействия сваи с грунтом «свая-стойка» - будет выполнятся (при опирании на глинистый грунт) для глин твердой консистенции в водонасыщенном состоянии, с модулем деформации больше 50 МПа (п 2.2. СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»). Поэтому расчет выполнять как для висячей сваи.
2. Цитата:
3. здесь подробней... (?)
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 53
|
подскажите кто знает.
Собираемся пристраивать новое здание к существующему практически впритык (расстояние между фундаментами 500мм). существующее одноэтажное каркасное, проектируемое трехэтажное каркасное на плитном фундаменте. Для исключения влияния нового здания на фундаменты существующего будем делать разделительную стенку из буронабивных свай между фундаментами. Я в своих записях нашел, что такая стенка должна быть на глубину сжимаемой толщи нового фундамента и на 0,25 от глубины сжимаемой толщи шире Вопрос: где это написано, я уже все перерыл ГДЕ!!! блин я это раньше находил. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
( по табл. Л.1 СП 22.13330.2011) - строим. Если больше - либо берем на себя доп. риск и строим, либо новое здание возводим на сваях такой длины, чтобы доп. осадка существующего здания стала менее 5 см. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 53
|
Цитата:
но, там не только осадка, там ряд требований разность осадок крен, и при строительстве на таком малом расстоянии мы их однозначно не выполним (не считал не когда, но помоему это очевидно), наши белорусские нормы рекомендуют или разделительную стенку - шпунт или свайный фундамент нового здания на выбор. я выбрал разделительную стенку(сваи под все здание дороже будут чем один ряд) Вопрос в другом - габариты этой стенки??? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Цитата:
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 53
|
Цитата:
-не платят мне столько чтобы убивать на это время -я не большой спец по грунтам, расчет затянется -считаю очевидным что расчет ничего не даст (относительная разность осадок допускаемая 0,002 расстояние между фундаментами 500мм соответственно 500*0,002=1мм, 1мм это разность осадок допускаемая для моего случая. я уверен на 99 % у меня будет больше, может я не прав и ошибаюсь, если считали когда поправьте) Вопрос по габариты стенки остается, если кто вспомнит хотяб в каком документе написано (для РБ) ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
про стенку может я и ошибаюсь. Поделитесь опытом для подобных случаев (близко расположенные фундаменты) считать ну некогда для этого объекта времени-денег совсем. были бы деньги в бюджете наняли бы того кто это сделает быстро и правильно. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 53
|
Цитата:
1.сделал стенку - дурак зачем народное добро в землю закопал 2.не сделал стенку - дурак нарушил требования ТКП -это же очевидно здание потрескается обрушится и вообще капец ты что хочеш всех нас в тюрьму посадить. вот я выбрал вариант №1. с ним спокойнее. Вопрос про размеры стенки только???? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Строительный объем(здания) и его подсчет | ndm | Архитектура | 46 | 29.08.2023 05:31 |
Каковы требования к 3D модели проектируемого здания? | Hoodlum | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 22.03.2011 17:56 |
Усиление каркасного здания с навесными панелями | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.08.2010 00:19 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |