табл.3 СНиП II-6-74 "Нагрузки и воздействия" -это упрощеная версия действующего снипа. Он дает полезную нормативную: полосовую 400кг/м2 шириной 0,8м по периметру ограждения. Или распределенную 200кг/м2 при её воздействии более неблагоприятном влиянии, чем от полосовой. Т.е. если балкон большой площадью, нужно принимать 200кг/м2. Плюс проверка участка 10х10 см от сосредоточенной нагрузки в 100кг от перил.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
В стандартном случае СНиПовая нормативная после перевода в расчетную дает именно предельно-допустимую полезную нагрузку (шкафы, легкие перегородки и пр.) Т.е. больше её быть не может. В итоге получаем некоторую отправную точку, а дальше на понижение (из-за поправок на возможные трещины, диффекты,...).
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Правильно?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
То есть если в снипе написано, что нагрузка на балконы 400 кг/м2, то сделать балкон с несущей способностью 100 т/м2 я не могу?
Правильно. Только вопрос не в действующей нагрузке, а в предельно-допустимой. Кто ж знает сколько та плита несет? СниП вам в это не поможет. Плита может нести и 300 кг/м2, а может и 30 т/м2. Это неизвестно. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
нет, конечно. Кто ж знает, сколько несет Ваша плита? Может, 100, а может, 1000 т/м2? А может, 0.1? Это ведь все неизвестно.
Так что сделать балкон - можно, а узнать сколько он несет - нельзя. Следовательно, сделать балкон с требуемой несущей способностью - тоже нельзя Да? ...то где Вы найдете дурака, который заплатит за балкон прочностью 100 т/м2?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Если в задании на проектирование спец.нагрузки в 100 т/м2 нет, то не можете. Если всё-таки самовольно решите запроектировать балкон под такую нагрузку и сможете доказать заказчику, экспертизе,...в возможности её появления, то пожалуйста. Большой запас тянет за собой перерасход материалов.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.10.2011
Сообщений: 25
|
Цитата:
Действительно моя задача - сделать ремонт на балконе, но грамотно, без перегрузок. Вот я и обратился к завсегдатым форума. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? | shakuredo | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.10.2010 15:01 |
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! | NoBig_NoSmall | Конструкции зданий и сооружений | 79 | 24.03.2009 19:39 |
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 01.04.2007 01:03 |
Правильно ли я делаю? | AlexRU | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 24.03.2007 20:13 |
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? | satch | SCAD | 24 | 29.10.2004 10:01 |