уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
Я то же об этом думал, но почему тогда сжатая зона бетона такая маленькая. Или это не сжатая зона бетона. Величина X характеризует отпор сжатой зоны бетона. Я по тем же формулам считал и другие колонны где эксцентриситет е0=168 мм. при высоте двутавра 40 К 1 равной 394 мм. Но и там усилие в анкерных болтах получается с отрицательным знаком и стремится к нулю.
Может это особенность связана с тем, что проектиремое здание трехэтажное и продольная сила сводит на нет влияние изгибающего момента. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Например, Вы вставляете в формулу для определения высоты сжатой зоны, выведенной из предположения, что бетон сжат только под частью плиты на уровне Rb, а в болте имеется растяжение, данные из задачи, где бетон сжат на уровне 40% от Rb (можно прикинуть путем деления Вашего N на площадь опорной плиты), а в болте растяжения нет. Естественно, результат адекватен постановке. Попробуйте хотя бы ввести вместо Rb это приблизительное, но реальное давление - х должно приблизиться к длине плиты. А так, на глаз Вам не видно, что при таких усилиях там все сжато? Почитайте вот тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...0%EC%E8&page=9
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Ребята, помогите пожалуйста разобраться. Сейчас делаю КМД по одному складу. пролет 18 метров, шаг колонн 6 м. На базах стоят анкерные болты хилти диаметром 10 мм. Ну не может же такого быть? База шарнирная. ну и что . все равно что-то напутано с диаметрами? Усилий пока нет. Может в проге хилтенской рассчитали и все проходит, но я к таким анкерам не привык. Может ли быть такое? )
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Да ну, это же ГИС.
Ну если шарнирное опирание базы, то болты конструктивно, но обычно, меньше ф20 не ставим. Там поперечная сила чем воспринимается ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
вот елки -палки, свалится же... Посмотрите на базу , может я ошибся. Конструкция шарнирная же? Моменты есть, в расчетной схеме она защемлена. А на чертеже? Я только после вопроса wvovanw въехал, что схема сложится. Вверху точно шарнирное опирание фермы. Тем более 10 мм анкеров не хватит, если делать жестко. Так ведь?
Может ребро 20 мм и плита толщиной 40 мм сделаю базу жесткой? При этом болты просчитать как следует - с учетом момента. А Вы заморачиваетесь над этими вопросами КМ-щика, когда делаете КМД? Последний раз редактировалось Sanechek, 29.03.2016 в 11:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2018
Сообщений: 7
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Померил свой указательный палец - как раз около М20.
__________________
Воскресе |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 10.09.2020 11:50 |
расчет анкерных болтов на Q | Wo_bleen | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 15.04.2014 16:14 |
Расчет анкерных болтов двухстоечного автомобильного подъемника | Maxu | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2010 20:18 |
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения | sbatansev | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.08.2009 15:22 |
единицы для Rb (расчет анкерных болтов) | beholder | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.05.2008 01:29 |