Здравствуйте, господа инженеры !
Проектирую молниеприёмник высотой 7м, низ которого находится на отм.+10.000, на кровле здания. Кто сталкивался с расчётом на резонансное вихревое возбуждение? В частности меня интересует, откуда взять коэффициент "Фi(z)" в формуле (Д.2.1) приложения (Д.2) СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия".
Просмотров: 16457
 
Непрочитано 20.08.2015, 10:29
2 | #21
Zizik


 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от 2505 Посмотреть сообщение
Объект - стальная труба, жестко заделанная в фундамент

Подскажите плз точное название книги и автора. Скачал книгу Коренева "Динамический расчет зданий и сооружений" . Там не нашел.
"Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооруженией. Расчётно-теоретический. Книга 2. Под редакцией А. А. Уманского". Раздел 20. (если не ошибаюсь).

P.S.
нахождение фи(z) - гиблое дело для простого расчётчика.
__________________
The truth is out there.
Zizik вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 11:34
1 | #22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Вот тут http://www.twirpx.com/file/571172/
Есть методика согласно которой силы заменяют эквивалентной к концу консоли и получают эту силу к концу консоли. А из неё получают момент в нижнем сечении башни. Не знаю.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Здесь есть пример расчёта
http://www.nestor.minsk.by/sn/2003/48/sn34822.html

Почему-то учёными вихревой резонанс башен считается схожим с телепортацией. Много ссылок на эту тему.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2017, 15:04
#23
radik pgs


 
Регистрация: 16.01.2017
Сообщений: 10


доброго выходного! в пункте д.2 СП20.13330.2011 есть формула для Fz, по которой можно найти интенсивность воздействия при резонансном вихревом возбуждении. единица измерения у него Н/м.
понимаю что h/d>10.
1) если к примеру вот рекламный щит(придуманный), 1м шириной и 9м высотой не учитывать? а если увеличить высоту до 11, то уже учитываем да?
2) как связано это с флаттером, дивиргенцией и галопированием?

Последний раз редактировалось radik pgs, 24.06.2017 в 15:29.
radik pgs вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2017, 20:20
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


1) да
2) никак. ветром и связаны.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2017, 00:58
1 | #25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Бахил, как же радостно догадаться самому до нюансов. Большое спасибо за советы.
Offtop: Сейчас пересмотрел расчёт из своей же ссылке, оказывается ещё раньше до того как нашёл ответ на свой вопрос сам же привёл ответ в примере расчёта.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2017, 07:29
1 | #26
ratay


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646


Это у вас балка, жестко заделанная с одного конца. Постоянная распределенная нагрузка и малые случайные отклонения. Статический расчет, я так понимаю, вы сделали. Вам нужно посчитать ее на устойчивость и отсутствие/наличие автоколебаний. Это нелинейные колебания, а у вас труба с полностью линейными характеристиками, резонансу взяться вроде бы неоткуда. Еще в конце советских времен вышел справочник "Вибрации в технике" в 6т. Это своего рода энциклопедия по вибрациям, там в основном машиностроение, но может найтись и ваш случай. Вам нужен 2-й том. Но закопаться там можно по уши, а будет ли толк - не знаю. А вот применительно к предыдущим сообщениям: флаттер - это тип колебаний, а дивЕргенция - математический оператор, т.е. вещи весьма разные.
ratay вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 09:15
#27
Belwar


 
Регистрация: 19.08.2016
Сообщений: 2


Народ, нужно ли считать резонанс на частоты выше предельной по СП, если при них также соблюдается неравенство Vcr < Vmax???
Belwar вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2018, 17:21
#28
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Добрый вечер! Оживлю тему.
Ситуация такова, что нужно быстро снять замечания экспертизы по объекту, в котором не принимала участия.
Сама не разобралась, т.к быстро. Да и подзапуталась. Нужен совет либо правильное направление...
Итак.
По замечанию экспертизы нужно обосновать отсутствие резонансного вихревого возбуждения и аэродинамических неустойчивых колебаний для конструкций стального шпиля.
Шпиль высотой 13,37 м, низ которого находится на отм.+17.810, на кровле здания. Нижняя часть шпиля закрыта от ветров на высоту 3,37 м (находится внутри помещения на кровле).
На высоте 10,72 м от покрытия и 7,35 м от верхней кровли на шпиле имеется стальной шар диаметром 1,0 м.

1) Для проверки условия h/d>10 не понимаю какую высоту h принимать в моем случае?
Общую (хотя это вроде как и некорректно) или "открытую" ветрам?
2) Какие конструкции рассматривать? Шар? Остальные конструкции шпиля (трубы) ?
3) Отсюда вопрос - какой размер поперечного сечения принимать d (как для шара или нет)?
Для понимания - скрины во вложении.
Спасибо всем откликнувшимся!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-01-03_16-35-55.png
Просмотров: 316
Размер:	7.9 Кб
ID:	197380  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-12-30_19-53-05.png
Просмотров: 249
Размер:	12.2 Кб
ID:	197381  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2018, 09:31
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Прежде всего - провести модальный анализ и определить критическую скорость ветра по СП 20.
Offtop: Будь я на месте експерта - заставил бы продуть в трубе какой-нибудь.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2018, 14:23
#30
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Бахил, то есть Вы считаете, что эти явления имеют место быть ? Столкнулась первый раз, поэтому не пинайте сильно ).
"модальный анализ" - это расчет на собственные колебания, правильно понимаю?
Что делают, если приходят к выводу, что явление вихревого возбуждения возможно?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2018, 16:48
#31
Pin


 
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 158


1) раз речь об удлинении - то принимать высоту всей конструкции шпиля.
2) не понял, частоту колебаний рассматриваете для всей конструкции, воздействие ветра для открытой части.
3) ИМХО, d шпиля без шара.
Pin вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2018, 22:34
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Что делают, если приходят к выводу, что явление вихревого возбуждения возможно?
Считают на вихревое возбуждение.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 06:05
#33
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, какой все таки характерный поперечный размер сооружения d (в моем случае - шпиля) принимать, если это сооружение решетчатой конструкции?
Принимаю d как для элементов, составляющих эту конструкцию. В моем случае это трубы сечением 200х200мм, то есть d= 0,2 м.
Но не уверена...
Спасибо!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-01-16_06-04-03.png
Просмотров: 140
Размер:	5.8 Кб
ID:	197739  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 06:51
1 | 1 #34
kubik1986


 
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Принимаю d как для элементов, составляющих эту конструкцию
СП 20.13330.2011, п. 11.3.1: d - его характерный поперечный размер в направлении, перпендикулярном средней скорости ветра. Полагаю, что в данном случае характерным размером является размер труб, т.е. d = 0,2 м.
kubik1986 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 07:02
#35
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


kubik1986, спасибо!
Julianna вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Резонансное вихревое возбуждение

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт на вихревое возбуждение (резонанс) стальной дымовой трубы. Mr S Металлические конструкции 19 10.08.2020 16:56
Расчет на резонансно вихревое возмущение и др. явления аэроупругости для зданий открытых с одной стороны frostyfrost Прочее. Архитектура и строительство 2 19.09.2013 13:33