Непрочитано 27.02.2018, 18:20 #1
Допустимы ли механические повреждения труб водопровода ГВС
Trof
 
Регистрация: 27.02.2018
Сообщений: 2

Добрый день,
ситуация следующая, новостройка, в которой водопровод ГВС выполнен из оцинкованных стальных труб на резьбовых соединениях.
В следствии затяжки на трубах ГВС имеются механические повреждения от газового ключа:
1. Вмятины от зубьев
2. Более обширные вмятины с оквадрачиванием трубы, при этом на вмятинах присутствуют вертикальные трещины

Помимо повреждения внешнего защитного покрытия возникает вопрос о ресурсе труб после такого монтажа.

Фото приложил

Исполнитель работ заявляет, что механические повреждения труб допустимы по нормативным документам.
Не подскажите прав-ли он и насколько?
Каким документом регламентируется наличие-отсутствие механических повреждений на трубах ГВС в многоэтажных жилых домах?
Просить ли переделать данный участок трубопровода?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_1215r.jpg
Просмотров: 103
Размер:	890.6 Кб
ID:	199664  

Просмотров: 3294
 
Непрочитано 28.02.2018, 00:21
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Например: "Не допускаются трещины, вздутия, расслоения на торцах. Допускаются отдельные вмятины и другие дефекты, обусловленные способом производства, если они не выводят толщину стенки за минимальные размеры". Это, правда, для отопления, к которому требования жестче, чем к гвс.
Цитата:
Сообщение от Trof Посмотреть сообщение
Исполнитель работ заявляет, что механические повреждения труб допустимы по нормативным документам.
Назвался груздем - полезай в кузов: требуйте у исполнителя норматив.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 04:54
#3
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цинковое покрытие должно быть восстановлено.
Специализированный форум
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 18:29
#4
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Trof Посмотреть сообщение
при этом на вмятинах присутствуют вертикальные трещины
Если есть трещины, и труба под давлением - должна быть течь.
Вообще на мой взгляд ничего такого страшного на фото нет. Ну криворукий монтажник покарябал трубу ключом, пытаясь закрутить резьбу - от этого она меньше служить не будет, т.к. коррозия изнутри и без того будет намного больше чем снаружи трубы. В качестве компенсации можете потребовать окрасить трубу снаружи.

Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Цинковое покрытие должно быть восстановлено.
Специализированный форум
Вот вы знаете способ как на смонтированной трубе восстановить цинковое покрытие? Я нет.
Offtop: И уж если даете ссылку на форум, так давайте конкретную - на обсуждение этого вопроса, а иначе это просто спам с рекламой стороннего ресурса.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 01:23
1 | #5
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Вот вы знаете способ как на смонтированной трубе восстановить цинковое покрытие? Я нет.
Холодное цинкование металла
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 08:23
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Сама труба повреждений не имеет, сквозных царапин на цинке не видно.
Ничего страшного.
А вот если цинковое покрытие будет сорвано до самого тела трубы, тогда это уже криминал.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.

Последний раз редактировалось KronSerg, 06.03.2018 в 11:20.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2018, 11:32
#7
Trof


 
Регистрация: 27.02.2018
Сообщений: 2


Добрый день, спасибо,
проблема с этой трубой решена.
После ее осмотра - консилиума, исполнитель решил ее заменить.
Правда вначале попытался обмануть, вместо замены от резьбового соединения этажом ниже до резьбового соединения в квартире - трубы целиком.
Вырезал деформированный кусок, наварил вставку, запилил сварной шов, покрасил трубу и отчитался при этом что трубу заменил целиком.
Однако со стороны стенки - куда не подлезть скрыть сварной шов на оцинкованной трубе не удалось, да и жильцы снизу замену не подтвердили.

В итоге после уличения в обмане и после тыканья в СП73 заменили трубу целиком.
Trof вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Допустимы ли механические повреждения труб водопровода ГВС

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется ли гильзя(футляр) для устройства водопровода из труб ПНД под дорогой? Bleba Прочее. Архитектура и строительство 2 21.02.2014 12:31
ППР на устройство наружных сетей водопровода из ПЭ труб Ванч Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.06.2013 11:44
У кого есть разрез наружного противопожарного водопровода с отметками высоты труб и земли - поделитесь alldmc Водоснабжение и водоотведение 1 07.04.2013 16:03
Стыковка труб водопровода Geo Водоснабжение и водоотведение 9 08.01.2012 15:57
Нужно ли ставить компенсаторы при проектировании холодного водопровода из полипропиленовых труб molli Водоснабжение и водоотведение 3 03.12.2011 18:38