| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.12.2011, 13:47 | #1 | |
сколько метров охранная зона для ОРУ на 110 кВ?
инженер-проектировщик
Россошь, Воронежская обл.
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 21027
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
ПУЭ
4.2.41. Территория ПС должна быть ограждена внешним забором в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС. Внешний забор уже является границей охранной зоны ПС. Кроме этого: 4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее: 16 м — при степени огнестойкости этих зданий I и II; 20 м - при степени III; 24 м - при степени IV и V. На ПС 110/10(6) кВ всегда имеются масляные трансформаторы с массой масла в несколько тонн, которые находятся на территории ПС на расстоянии 10-15 м от забора, так что считайте, какое расстояние у вас будет от забора до зданий. Так же: 4.2.38. Для РУ и ПС, размещаемых в районе жилой и промышленной застройки, должны предусматриваться мероприятия по снижению шума, создаваемого работающим электрооборудованием (трансформаторами, синхронными компенсаторами и т. п.), до значений, допустимых санитарными нормами.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2013
Сообщений: 323
|
Подниму тему.
Где сказано, что внешний забор уже является границей охранной зоны ПС? Судя по "Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 17.05.2016)" охранная зона для ПС принимается такая же, как и для линий, а ограда может находиться ближе, чем эти растояния |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Все верно, судя по "Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 17.05.2016)", но данные требования к охранной зоне для ПС были введены Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 736 (касается пункта д приложения), а тема обсуждалась в 2011 году, до выхода указанного постановления
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Через сколько метров следует предусматривать рекреации в школах | Darhan | Архитектура | 1 | 21.05.2011 17:14 |
Сколько квадратных метров приходится на одного человека для торгового помещения? | Козырная | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.04.2011 11:33 |
сколько метров от кромки воды (от реки) можно строить жилой дом в 2 этажа? | Hannyrik | Архитектура | 15 | 03.05.2010 03:04 |
через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети. | _kent_ | Отопление | 6 | 01.11.2009 13:41 |