Нормируется ли степень огнестойкости пристроя к торговому центру II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1
Регистрация: 22.05.2018
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 3177
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Это "строение", если оно не наружная открытая лестница 3-го типа (без ограждающих конструкций), является частью того же самого торгового центра, к которому оно пристроено, соответственно, должно иметь общую с ним степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
А нужно, чтобы выполнялись. Сендвичи из каких материалов, из чего в них утеплитель? Все конструкции несущие стальные?
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
А для наружных стен достаточно и E15. Нужно делать конструктивную огнезащиту несущих конструкций - приводить до R 90 стойки/колонны/ригели и лестничные марши и площадки до R 60
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации | Tyhig | Пожарная безопасность | 2 | 10.01.2017 16:39 |
Надстройка другой степени огнестойкости | R-buz | Пожарная безопасность | 4 | 14.08.2015 10:21 |
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. | Chumazik | Пожарная безопасность | 5 | 07.03.2012 15:50 |
Класс конструктивной пожарной опасности | ASProekt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 10.02.2011 15:01 |