| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кто должен выполнять расчет проектного отказа сваи?

Кто должен выполнять расчет проектного отказа сваи?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.07.2018, 12:26 #1
Кто должен выполнять расчет проектного отказа сваи?
heavenlydeath
 
Регистрация: 08.08.2017
Сообщений: 5

Доброго всем! Заказчик запросил отображения в ППР расчета проектного отказа свай. Подобный расчет ведь относится к нормам проектирования, а не производства работ. Кто его должен выполнить: проектировщик, ппрщик или непосредственно исполнитель работ? Проектировщик, никак не аргументируя, отказывается делать расчет.
Просмотров: 7994
 
Непрочитано 05.07.2018, 14:05
#2
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23657
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2018, 15:38
#3
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от heavenlydeath Посмотреть сообщение
Проектировщик, никак не аргументируя, отказывается делать расчет
Я тоже так делаю. Для расчета отказа необходимо знать конкретное сваебойное оборудование подрядчика.
Подрядчик считает - проектировщик проверяет. У нас так.
Menelay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2018, 16:37
#4
heavenlydeath


 
Регистрация: 08.08.2017
Сообщений: 5


Опять же и вы идёте от обратного... Сначала согласно СНиП нужно подобрать молот, потом выполнить расчет, а не отталкиваться от имеющейся техники у подрядчика, по мне так проектировщик должен дать эти необходимые параметры сваебойного оборудования. Опять же мне интересно, не как на практике, а как по нормам.
heavenlydeath вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2018, 17:59
#5
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от heavenlydeath Посмотреть сообщение
по мне так проектировщик должен дать
Проектировщик конструкции дает нагрузку на голову сваи и конструкцию самой сваи.
Разработчик ППР (после согласования наличия оборудования у подрядчика) определяет технологию погружения сваи, в том числе и отказ.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2018, 19:07
1 | #6
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Эта тема всплывает несколько раз в году.
Технология проста:
1. Заказчик поручает ПИ (или отдельной изыскательской организации) выполнить испытания ГРУНТОВ сваями (как часть инженерных изысканий), а не свай, по отдельному заданию и за ДЕНЬГИ.
2. ПИ пишет программу испытаний и при отсутствии собственной техники, нанимает кого-либо (хоть Субподрядчика ) для выполнения сваебойных работ, проводит статические или динамические испытания.
3. Выдает результат Заказчику и ГГЭ.
Я писал об этом раз 10, если интересуют ссылки на НТД, ищите архивы.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2018, 04:47
#7
SolarSolnce


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 11


Подрядчик
SolarSolnce вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2018, 16:58
#8
heavenlydeath


 
Регистрация: 08.08.2017
Сообщений: 5


TVN, спасибо! Благодаря Вашему ответу наткнулся на ГОСТ 5686-2012 и в этом вопросе для меня поставлена точка.
Приложение А3. В программе полевых испытаний грунтов сваями должны быть указаны:
...
- материалы, вид, размеры и конструкции испытываемых свай, глубина их погружения, а также проектный отказ для забивных свай (упругая и остаточная части отказа при возможности их измерения);
heavenlydeath вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 11:26
#9
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Подрядчик считает - проектировщик проверяет.
Но, обычно, Подрядчик на-прямую с проектировщиком не общается. На объекте может появляться авторский надзор и тех надзор.
Так что, проще заказчику и технадзору передать Акты испытаний - а вот они уже пусть там сами дальше ...
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 11:57
#10
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Все в кучу побросали. И ТС еще и ответ себе нашел из ГОСТа на полевые испытания грунтов. Хотя вроде спрашивал про непосредственное производство работ. Ну, посмотрите приложение Д, СП70 "Выбор типа молота для забивки свай и шпунта" СП для производства работ.

РД считаем на самый распространенный молот. Приписываем, что подрядчик уточняем в зависимости от имеющего оборудования. Угадать кто выиграет тендер на СМР невозможно. Проектировщик проверит, если сваи "уходят" или получился "частокол".
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 18:34
#11
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


А что там считать? Несколько строк в экселе
topotun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кто должен выполнять расчет проектного отказа сваи?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сваи на прочность. Почему не учитывают влияние заделкав ростверка. мозголом из Самары Основания и фундаменты 29 28.07.2016 16:28
Жесткостной расчет сваи на действие горизонтальной нагрузки Roman19883 Основания и фундаменты 4 09.10.2014 11:28
Расчет сваи на совместное действие N,Q,M Bekman Основания и фундаменты 10 07.10.2014 10:33
Как сделать расчет сваи на действие момента? Омская птица Основания и фундаменты 2 05.08.2014 07:15
Расчет на прочность (сваи) Азаматик Основания и фундаменты 5 06.06.2010 21:32