| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.04.2018, 19:06 | #1 | |
Как демонтировать гнилую стропильную кровлю и балки перекрытия
Регистрация: 20.10.2011
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 2499
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Те стропильные системы монтировались руками. Соответственно нет проблем их разобрать тоже руками и спустить на лебёдке внутри здания. Ходить при этом по перекрытию чердака (проверив его прочность расчётом по обследованию).
Перекрытие реально разобрать с помощью самодельных деревянных подмостей высотой около 8,5-9 м, скажем 2х8-12 м площадью. Тоже руками, ходя по подмости. На месте пилить болгаркой и спускать руками по 10-20 кг или бросать в пластиковый рукав. Новое же строительство потребует всё-таки стальных или ж.б. конструкций. Ну если КД не захотят. Тут надо читать ТЗ и разговаривать с заказчиком. Если дерево, то может быть можно собрать руками. Если ж.б., то сложно, но можно попытаться руками. Если сталь, то стальные балки руками не поднять, лебёдку на стены не навесишь. Тут надо придумывать сложное решение. Мне лень. Например можно заново сделать ж.б. лестницу с ж.б. стенами. А уже после на неё поставить какой-нибудь миникран. Это было бы интересно... Можно сложно использовать лебёдку со шкивами, но это будет жесть. Чтобы вас сильно не насиловали зазря, заранее возьмите деньги за ТК в графической части ПОД или оговорите их отсутствие в договоре.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2011
Сообщений: 16
|
По чердачному перекрытию ходить нельзя, оно гнилое. В некоторых местах реально нога проваливается.
Я думаю, самодельные деревянные леса под самое чердачное перекрытие подвести, подпереть его как бы. И тогда уже ходить по чердаку. Даже если провалится монтажник, то не дальше лесов. Пойдет такой вариант? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Это просто сложность, которая требует решения.
Отсюда не видно как лучше сделать. Вам виднее.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Не забудьте про устойчивость кирпичных стен на период работ. Сейчас они раскреплены, а потом подует ветер.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 351
|
Снаружи собрать из инвентарных лесов "защитный экран", препятствующий падению конструкций при демонтаже/монтаже элементов крыши.
Разобрать сначала перекрытие (изнутри), потом крышу Зачем самодельные? Зачем деревянные? Закладывайте инвентарные металлические леса. Сплошной настил под всей площадью разбираемой части чердачного перекрытия. Работы вести с этого настила, разбирать вручную, спускать талями. Чтобы не загромождать пол, леса можно собрать башнями (стенками), а верхнем уровне объединить пролетами и поперечными прогонами. |
|||
|
||||
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание перекрытия по профнастилу на нижнюю полку балки. | Закащщик | Металлические конструкции | 19 | 30.11.2017 09:16 |
Допустимо ли опирать балки перекрытия чердака на ненесущие стены? | QWA | Деревянные конструкции | 17 | 30.08.2017 10:27 |
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? | Galchona | Железобетонные конструкции | 18 | 28.01.2013 13:28 |
Армирование балки перекрытия гаража | sesses | Железобетонные конструкции | 28 | 12.09.2011 13:14 |
Колонна и опорный столик балки перекрытия | izhevsk-montaj | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 26.10.2006 20:49 |