27.11.2017, 15:46 | #1 | |
Расчет электрических нагрузок коттеджного поселка
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 12443
|
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
По логике, энергонадзор прав. Во время утренних и вечерних максимумов пик нагрузки на ТП будет близок к сумме расчетных нагрузок от каждого дома. На этот пик и надо рассчитывать кабель, автомат, трансформатор. (Плюс заложить запас на будущее развитие, может поселок будет расти, добавятся магазинчики, автосервисы и т.п.) А по СП 31-110-2003 коэффициенты (например для 100 квартир Ко=0,16) могут сильно занизить необходимую мощность.
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
У меня на практике было куча примеров того как трансы мощностью 650 кВА работали на нагрузку ну максимум 100 кВА. Правда справедливости ради нужно сказать, что чаще было наоборот, мощности не хватало, но это уже как правило было в следствии ... ... расширения количества и мощности потребителей.... |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 49
|
Цитата:
----- добавлено через 30 сек. ----- Отопление домов газовое ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 49
|
Большое спасибо. Почитал, но по моему вопросу конкретики не увидел, может и туплю. Тогда проще, предположим что у нас ТП от которой отходят 5 фидеров по 10 домов на каждом. Заявленная мощность каждого дома - 10кВт. Хочу определить расчетную мощность каждого фидера и расчетную мощность транса в ТП (3-я категория).
По СП "Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир повышенной комфортности СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий определяется по формуле, кВт," Для одного фидера по табл.6.3 коэфф.одновременности для 10 домов - 0,36. Тогда 10*0,36*10=36кВт; Для ТП по той же таблице для 50 домов 50*0,19*10=95кВт. Поправьте, если я не прав. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
В сетях (Новосиб) нагрузки на транс считаюсь так Ко (для определенного числа домов из СП256 на квартиры) * 15 кВт которые сейчас даются по постановлению. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет электрических нагрузок трехфазных потребителей. | newrafael2015 | Электроснабжение | 3 | 29.08.2015 22:00 |
Расчет нагрузок на опору(105-5) вл 0,4кв и расчет закрепления ее в грунте | Александр61 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 19.02.2015 21:10 |
Пример гидравлического расчета ВиК коттеджного поселка | Светлана1900 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 09.06.2014 16:44 |
Расчет в лире. ошибка! не соотвествует типу системы направления нагрузок в строках документа 6 25 | полинка-калинка | Лира / Лира-САПР | 6 | 04.05.2014 19:33 |
выбор материала труб для системы водоподготовки коттеджного поселка | Kedr | Инженерные сети | 8 | 24.12.2010 15:44 |