Несущая способность стены из ячеистобетонных блоков при расчете по СТО 501-52-01-2007 в 2 раза меньше чем по СНиП II-22-81?
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
||
Просмотров: 2809
|
|
||||
1. Дело в том, что долгое время нормы не учитывали особенности поведения ячеистых бетонов по времени. В частности, автоклавные ячеистые бетоны в течении быстрого срока стареют с уменьшением прочности (неавтоклавные тоже, но у них этот процесс чаще всего компенсируеватся твердением непрореагировавшего вяжущего, которого в автклавном практически нет). Но кроме того, заметьте, некоторые из коэффициентов из СТО уже присутствовали в СНиП, просто они сразу вводились в R (п. 3.11 а) и б) СНиП)
И еще - равновесная (эксплуатационная) влажность ячеистых бетонов в стенах - не более 18%, так что γb11 имеет мало практического значения. 2. =1 3. не знаком. так что НС хоть и уменьшилась, но не в 2 раза.