| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность стены из ячеистобетонных блоков при расчете по СТО 501-52-01-2007 в 2 раза меньше чем по СНиП II-22-81?

Несущая способность стены из ячеистобетонных блоков при расчете по СТО 501-52-01-2007 в 2 раза меньше чем по СНиП II-22-81?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.06.2012, 09:44 #1
Несущая способность стены из ячеистобетонных блоков при расчете по СТО 501-52-01-2007 в 2 раза меньше чем по СНиП II-22-81?
CEBEP
 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313

1-й вопрос в заголовке темы.(см.вложенный файл). или я чего-то недопонял?
2-й вопрос:γc - масштабный коэффициент для столбов и простенков площадью сечения 0,3 м2 и менее, принимаемый равным γc = 0,8.
Чему равен γc при площади больше 0,3 м2 ?
3-й вопрос,на заметку: почему в РМД нет mg и фи?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СТО.jpg
Просмотров: 118
Размер:	76.9 Кб
ID:	81353  

Просмотров: 2809
 
Непрочитано 01.06.2012, 11:37
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


1. Дело в том, что долгое время нормы не учитывали особенности поведения ячеистых бетонов по времени. В частности, автоклавные ячеистые бетоны в течении быстрого срока стареют с уменьшением прочности (неавтоклавные тоже, но у них этот процесс чаще всего компенсируеватся твердением непрореагировавшего вяжущего, которого в автклавном практически нет). Но кроме того, заметьте, некоторые из коэффициентов из СТО уже присутствовали в СНиП, просто они сразу вводились в R (п. 3.11 а) и б) СНиП)
И еще - равновесная (эксплуатационная) влажность ячеистых бетонов в стенах - не более 18%, так что γb11 имеет мало практического значения.
2. =1
3. не знаком.

так что НС хоть и уменьшилась, но не в 2 раза.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность стены из ячеистобетонных блоков при расчете по СТО 501-52-01-2007 в 2 раза меньше чем по СНиП II-22-81?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24