Непрочитано 11.10.2017, 09:36 #1
Проставляются ли высотные отметки в относительной СК?
Caaaaaaaaax
 
Регистрация: 14.04.2015
Сообщений: 47

Всем привет!
Ситуация следующая: есть помещение с отметкой пола -9.300. Делаю чертеж оборудования внутри этого помещения с проставлением высотных отметок. Соответственно, отметки в виде -7.300, например, не очень информативны, а гораздо информативнее расстояния до чистового пола. Напрашивается задание некоей относительной системы координат с нулем на уровне чистового пола. Подскажите, делают ли так? Возможно с указанием в ТТ положения нуля относительной СК. Или с простановкой высотных отметок в виде 0.000\-9.300, 2.000\-7.300 и т.д.
Просмотров: 1959
 
Непрочитано 12.10.2017, 20:36
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


Для справки.
Есть разные традиции рисования для разных отраслей.
Для шахтных стволов указывают две отметки (ну часто ).
Для КНС и так и так.
Для сооружений связывающих два разных здания с разным нулём, часто делают только абс. отметку.

По делу.
Абс. отм. соответствующая 0,000 отн. отм. назначается только при новом проектировании или реконструкции.
Иначе я не вижу возможности технически выполнить данное действо.
Используйте что есть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 09:28
#3
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Caaaaaaaaax Посмотреть сообщение
есть помещение с отметкой пола -9.300.
Это и есть
Цитата:
Сообщение от Caaaaaaaaax Посмотреть сообщение
некоей относительной системы
с относительным "нулем".
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2017, 12:20
#4
Caaaaaaaaax


 
Регистрация: 14.04.2015
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Для справки.
Есть разные традиции рисования для разных отраслей.
Для шахтных стволов указывают две отметки (ну часто ).
Для КНС и так и так.
Для сооружений связывающих два разных здания с разным нулём, часто делают только абс. отметку.
Традиции, как правило, с нормативами не конфликтуют. Можете привести пример простановки двух отметок?
ПС: Я не проектирую здание, оно уже есть.
Caaaaaaaaax вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 12:40
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Caaaaaaaaax Посмотреть сообщение
отметки в виде -7.300, например, не очень информативны, а гораздо информативнее расстояния до чистового пола
Тогда пишите отметки например: +2,500 от пола, а отметка пола будет: -9,300
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 08:27
#6
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


+9,300
+2,300*

* отметка указана от у.ч.п. помещения
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Проставляются ли высотные отметки в относительной СК?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Удалить дубликаты точек (высотные отметки на топосъемке) hiro-21 AutoCAD 14 26.11.2015 15:12
Подскажите как посчитать высотные отметки Alan2013 Прочее. Архитектура и строительство 2 03.09.2013 14:15
VetCAD+AutoCAD 2010 рус. Высотные отметки с противоположными знаками Botan AutoCAD 12 21.02.2011 10:58
Как настроить высотные отметки в СПДС5 diek Прочее. Программное обеспечение 3 17.06.2009 08:39