Schöck
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Может ли скрытая балка в конструкции лестницы выступать как сейсмопояс?

Может ли скрытая балка в конструкции лестницы выступать как сейсмопояс?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 20.03.2018, 00:47 #1
Может ли скрытая балка в конструкции лестницы выступать как сейсмопояс?
kogovka
 
архитектор
 
Новороссийск
Регистрация: 07.08.2013
Сообщений: 12

kogovka вне форума Вставить имя

Добрый день! При согласовании с Заказчиком наружной эвакуационной лестницы наш вариант был отвергнут (вложение 06). В то же время Заказчиком предложен свой вариант (вложение 02). Подскажите имеет ли право на существование вариант заказчика (002) и как эта схема работает при том, что сейсмика 7 баллов.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 06.JPG
Просмотров: 41
Размер:	54.3 Кб
ID:	200303  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 002.JPG
Просмотров: 42
Размер:	49.7 Кб
ID:	200304  

Просмотров: 629
 
Непрочитано 20.03.2018, 05:21
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 1,014


СП 14
Цитата:
Допускается применять конструкции лестничных маршей, связанные с перекрытиями по обоим концам, при этом несущая способность лестничных маршей и узлов их креплений должна быть рассчитана на восприятие нагрузок, возникающих при взаимном смещении перекрытий.
Цитата:
Лестничные площадки, располагаемые в уровне междуэтажных перекрытий, должны надежно связываться с антисейсмическими поясами или непосредственно с перекрытиями.
Цитата:
Конструкции лестничных клеток и узлы крепления должны обеспечивать условия безопасного использования лестниц при эвакуации в режиме чрезвычайных ситуаций.
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Может ли скрытая балка в конструкции лестницы выступать как сейсмопояс?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Оценка воздействия вибрации на строительные конструкции при обследовании. Нормативные документы по оценке вибрации от работающего оборудования на строительные конструкции. Линар Обследование зданий и сооружений 8 21.08.2015 17:08
Скрытая балка в перекрытии, как заармировать? San4ez Железобетонные конструкции 47 05.03.2015 15:49
Может у кого есть серия 1.160.2-КР-1 (Крыши. Типовые конструкции) в dwg или какие нибудь аналоги? Lubava Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.10.2012 17:56
Может ли поломаться данная неразрезная балка bobis Конструкции зданий и сооружений 4 16.05.2007 00:56

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||