База колонны
грави
 
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 19

Для чего служат шайбы указанные на рисунке? Почему только с одной стороны колонны? И как в таком случае происходит закрепление фундаментными болтами. Читал литературу, но как говорится не понял, а живьём пока не видел. Заранее благодарю!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: База колонны с шайбами.jpg
Просмотров: 13362
Размер:	11.3 Кб
ID:	14226  

Просмотров: 90482
 
Непрочитано 02.09.2009, 10:09
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Есть подозрение, что найдете не в свою пользу
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 10:33
#62
geoks


 
Регистрация: 09.07.2009
Сообщений: 8


Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)


6.31. Опирание стальных колонн сплошного типа каркасов промышленных зданий на фундамент осуществляется через стальную пластину, приваренную к колонне и устанавливаемую на фундаментные болты с выверочными гайками с последующим замоноличиванием опорного узла (рис. 20).



Рис. 20. Схема установки стальных колонн сплошного типа каркасов промышленных зданий
Изображено 2 шайбы, ставится 4. С изображением понятно, в пособии есть, а пособие - это ого-го. Следующий вопрос будет, а где указано, что надо ставить четыре, а не 3?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 880
Размер:	10.3 Кб
ID:	25374  
geoks вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 10:55
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


В пособии рисунки, не имеющие статуса официального чертежа. Ищем официальный документ, регламентирующий что-нибудь типа "при яснопонятном расположении деталей допускается не рисовать все" и главное, "допускается не писать ничо по поводу количества".
Есть ГОСТ 2.410-68, но там все не в Вашу пользу.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.09.2009 в 11:05.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 12:02
#64
geoks


 
Регистрация: 09.07.2009
Сообщений: 8


СТ СЭВ 4722-84
Условные изображения крепежных деталей и отверстий на чертежах металлических конструкций 4. При обозначении групп одинаковых отверстий, болтов и заклепок следует ограничиться обозначением одного крайнего элемента. В этом случае обозначению предшествует указание количества отверстий по черт. 2, болтов по черт. 3 и заклепок по черт. 4, входящих в данную группу.
Более ничего не смог найти.
geoks вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 14:12
#65
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


geoks, а что это за ссылки у тебя?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 14:34
#66
geoks


 
Регистрация: 09.07.2009
Сообщений: 8


черт.2, и черт.3
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 190
Размер:	3.4 Кб
ID:	25407  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 224
Размер:	5.7 Кб
ID:	25408  
geoks вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 18:24
#67
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Хоть тема завернула куда то, но началась по делу.
Вобщем так: есть металлическая коллона. Она горячеоцинкованная.
Ее нужно прикрепить к фундаменту. От опрокидывания крепят фундаментный болты. Но есть еще поперечная сила. При неоцинкованных коллонах в фундамент можно заделть швелерки, которые после выверки приварить к базе.
Но у на коллона оцинкованная. Варить нельзя. Будем считать, что мы все делаем по правилам . Отсюда варианты:
1) к базе варим ребрышки, которые потом будут замоноличенны в подливке. Но именно здесь и вопрос: в подливке. Тоесть поперечную силу держит массив подливки.
2) очень точно выставляем анкера и в базе делаем отверстия как в обыкновенном болтовом соединении, работающем на срез. Вариант хорший, но фантастический.
Кто какие еще варианты подскажет?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 19:46
#68
"bob"


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56


А продольное сжатие в колонне учтено?
Поперечное усилие может восприниматься и за счет трения стальной опорной плиты о бетон. Если память не изменяет Q<=0,3*N*гаммаС, где 0,3-коэффициент трения стали о бетон.
"bob" вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 12:03
#69
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Учтено - понятие относительное.
При большой ветровой нагрузке и отсутсвии снега например для шатра какого нибудь продольная сила в коллоне маленькая, а поперечная большая.
Придумал.
Посередине фундамента делаем небольшую впадину. В нее должен воити анкерирующий элемент базы. Потом выставляем коллону и впадину заливаем вместе с подливкой. Для этого в базе оставляем отверстия. В результате получаем анкерение в стакане основного фундамента, а не подливки.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 14:07
#70
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Придумал.
Можно потом посмотреть что вышло и куда вошло?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 20:34
#71
"bob"


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Учтено - понятие относительное.
При большой ветровой нагрузке и отсутсвии снега например для шатра какого нибудь продольная сила в коллоне маленькая, а поперечная большая.
Я имел ввиду, что нужно не забыть про продольное сжатие. Используя эту простую формулу, можно в экселе быстренько пробежать по всем сочетаниям.
А ситуации когда продольного сжатия может не хватить, действительно могут иметь место, с этим я не спорю (сейсмика, горизонтальное давление на колонны в зернохранилищах и т.п.).

Варите лучше на базу ортогонально действию поперечной силы равнополочный уголок (перьями к базе), который будет оставаться в толще подливки.
Делать паз под анкерный пенек в подколоннике фундамента это борщ.
"bob" вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 23:51
#72
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


В книге Катюшина есть пару вариантов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 979
Размер:	15.0 Кб
ID:	54898  
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 00:32
#73
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
... Придумал....
вообще-то это давно придумано
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база.jpg
Просмотров: 1386
Размер:	145.9 Кб
ID:	54904  
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2012, 21:01
#74
Сергей Б

инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.12.2007
Сургут
Сообщений: 7


Добрый вечер! Пришли замечания по экспертизе: диаметры монтажных отверстий в базах колонн увеличить с учетом допустимых допусков на отклонение фундаментных болтов при устройстве фундаментов. Где посмотреть допустимые допуски на отклонение фундаментных болтов? И какое max отверстие в базе колонны может быть при при Анкерном болте 1.1М24x710 по ГОСТ24379.1-80?
Сергей Б вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2012, 21:45
#75
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Сергей Б Посмотреть сообщение
Где посмотреть допустимые допуски на отклонение фундаментных болтов?
Смотрите СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" таблица 11 строка 8.
Для вашего болта потребуется отверстие диаметром минимум 24+10+10=44 мм. Можете принять отверстие диаметром 50 мм. Его перекрывают шайбой из прямоугольной (квадратной) стальной пластины с отверстием диаметр которого на 3 мм больше диаметра болта. Эту шайбу одевают на болт и приваривают к плите базы колонны.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2012, 20:07
#76
Сергей Б

инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.12.2007
Сургут
Сообщений: 7


Спасибо!
Сергей Б вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 10:22
#77
Marsio


 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 46


Добрый день!
Интересует вопрос. По проекту анкерная плита приварена по 3-м сторонам, но строители приварили только по двум аргументируя свой поступок тем, что не смогли подлезть со сваркой к третьей стороне(вдоль колонны).
Правомерно ли их вариант или сварки по двум сторонам не достаточно?
Вложения
Тип файла: pdf 1-1.pdf (9.9 Кб, 800 просмотров)
Marsio вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 10:51
#78
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Marsio Посмотреть сообщение
Правомерно ли их вариант или сварки по двум сторонам не достаточно?
Строители сделали как смогли. С третьей стороны (как у вас показано) нормальный шов не положишь. Да и зачем вам этот 3-ий шов? Пластина и так никуда не денется.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 10:54
#79
Marsio


 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 46


спасибо за ответ
а как мне тогда на чертеже это обосновать для технадзора? просто убрать шов уже нельзя, ему нужны в примечаниях пояснение
Marsio вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 21:06
#80
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Marsio Посмотреть сообщение
а как мне тогда на чертеже это обосновать для технадзора?
На чертежах ничего не обосновывают. Для этого есть пояснительные записки, расчеты и другие текстовые документы.
В данном случае на чертеже просто делается выноска и стрелка указывает на "лишний" шов, над выноской пишете: "Допускается не выполнять участок шва" и ставите число и подпись. Всё!
С технадзором заказчика я вместо вас все равно отношения выяснять не буду. Делайте это сами. (На самом то деле представителю технадзора и так все ясно. Он же не идиот. Просто показывает своему начальству свое усердие. Сядете на его теплое место - будете делать то же самое).
Leonid555 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > База колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях Dmitij Металлические конструкции 28 24.07.2008 15:30
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну Андрей Т. Основания и фундаменты 10 09.07.2008 21:13
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35