| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.04.2017, 19:22 | #1 | |
Возможна ли замена на арматуру А500СП, вместо указанной в проекте арматуы класса AIII (A400)
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1885
|
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,588
|
Попробуйте апеллировать к п.7.38 того же СП 35.13330.2011 , апеллировать к тому, что эта арматура в свае, а не в теле моста....
Хотя подробнее наверное стоит ознакомиться с Научные труды OAO ЦНИИС Выпуск № 261 Статья: ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ КЛАССА А500С ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВ (Страница 71 ) Цитата:
Ну или дубли делать... Последний раз редактировалось Boxa, 27.04.2017 в 21:37. |
|||
|
|