Проблема с дымоудалением при замене котлов
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 2909
|
|
||||
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 24
|
Пока не рассматривал, т.к. есть сложности в подключении к электричеству. Хотелось бы сначала рассмотреть все возможные варианты без дымососа)
Хотелось бы ещё уточнить, правильна ли понимаю методику подбора дымососа: 1. Определяется производительность дымососа по максимальному количеству сжигаемого топлива и объему дымовых газов 2. Определяется расчетное полное давление дымососа как: Hр=1,2(S-Sтр) , S- суммарное сопротивление элементов котельной, Sтр - разрежение дымовой трубы. 3. Исходя из объема дымовых газов и полного расчетного давления определяем мощность на валу дымосаса Последний раз редактировалось oleminem, 21.06.2013 в 04:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 24
|
и еще один момент, который мне не дает покоя) Согласно паспорту на котел разрежение за ним должно быть 60 Па.
Правильно я понимаю, что тяга, развиваемая дымовой трубой должна быть минимум на 60 Па больше суммы гидравлических сопротивлений всех элементов дымового тракта (включая сам котел, дымоходы, боров и дымовую трубу)?? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 24
|
Цитата:
)) как раз-таки аэродинамическим расчетом я сейчас и занимаюсь) вопрос стоял о допустимости решения в виде борова над землей) ещё интересует материал борова, можно ли выполнить его из двустенных сэндвич-труб такого типа: |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ | mechos | AutoCAD | 20 | 22.08.2022 12:47 |
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) | GazRust | AutoCAD | 13 | 27.06.2014 10:51 |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
Проблема выбора исполнителя работ по замене дымовой трубы. Хочу услышать мнение опытных людей. | СеРый | Технология и организация строительства | 38 | 02.03.2013 02:43 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |