Какой предельный прогиб в двухскатной балке покрытия?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется двухскатная балка покрытия пролетом 30 м постоянного сечения, уклон скатов 10 %, т. е. возвышение середины балки составляет 1,5 м, отметка ННК рамы 6 м. Вопросы:
  1. Насколько надо увеличить отметку ННК, чтобы п. 3 приложения к табл. Е.1 СП 20.13330.2011 не имел силу?
  2. Можно ли такую балку рассматривать как имеющую строительный подъём 1,5 м и использовать при этом п. Е.1.5 СП 20.13330.2011?:
Цитата:
Е.1.5 (...) Для конструкций покрытий и перекрытий, проектируемых со строительным подъемом при ограничении прогиба эстетико-психологическими требованиями, определяемый вертикальный прогиб следует уменьшать на размер строительного подъема.
Просмотров: 19425
 
Непрочитано 17.09.2013, 08:20
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


1. Пролет для определения предельного прогиба у Вас 15 м, а не 30 - излом является границей эстетико-психологического восприятия при наблюдении прогиба. Так же как например прогиб арки - глупо задавать предельный прогиб из соображений эстетического дискомфорта.
2. Нельзя рассматривать скатный излом в 10% в две стороны как строительный подъем. Издеваетесь что ли - будете из прогиба, согласно п.E1.5, отнимать 1500 мм?
3. Не надо так сильно заформализовываться. Проблемы что ли с прогибами? Обычно по прочности и устойчивости проблемы бывают. Прогибы-то не от полной нагрузки вычисляют.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2013, 09:36
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
1. Пролет для определения предельного прогиба у Вас 15 м, а не 30 - излом является границей эстетико-психологического восприятия при наблюдении прогиба.
- это в нормах есть?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 16:15
1 | #4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это в нормах есть?
В нормах пишется лаконично, без разъяснения азбучных истин. Например, что такое эстетико-психологическое восприятие? Это когда что-то, должное быть прямым, прогнуто, и при некоторой величине прогнутости она (прогнутость) вызывает психическое расстройство у наблюдающего эстета. Возможно, в основе расстройства лежит истинкт самосохранения, т.к. прогнутость воспринмается психически здоровым человеком как признак недостаточной прочности (ведь наши предки висели на ветках, и опыт падений был немалый). Прогнутость легко осознается через сопоставление воображаемой прямой с фактической кривой.
А фактическое положение конькового узла двухскатной балки по высоте человек не способен сопоставить с исходным положением. т.к. оно (исходное положение) уже не имеет никакого "базиса" для отсчета. В отличие от прогнутости - "базисом" для воображения остаются две точки опоры балки - они есть по факту.
Вот как-то так. Возможно я вообще не прав.
P.S.Таблица умножения в нормах еть?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2013, 16:58
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В целом согласен, но без ссылки в нормы что-то не то.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.09.2013 в 08:55.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 09:12
#6
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Ну блин такую тему про Дарвина обломали, я тут на пол листа уже своей теории навоял, но нет так нет...
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 09:33
#7
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Ну блин такую тему про Дарвина обломали, я тут на пол листа уже своей теории навоял, но нет так нет...
Offtop: Создавайте отдельную тему в разделе "разное". Почитаем Вашу теорию.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 12:06
#8
bahil


 
Сообщений: n/a


Ильнур, ты не прав - пролёт он и в Африке пролёт. Есть чёткое определение не зависящее от всяких эстетов и психологов.
зы. не представляю как стальную балку выполнить со строительным подъёмом. (если только из двух половинок).
 
 
Непрочитано 18.09.2013, 12:26
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ильнур, ты не прав - пролёт он и в Африке пролёт. Есть чёткое определение не зависящее от всяких эстетов и психологов..
Ну-ка, ну-ка - где это определение применительно к разделу СНиП о перемещениях? А не применительно к Африке... И что скажешь об арках? А если балка полигональная?
Речь о эстетико-психологических требованиях.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 12:38
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
15.1.3 Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия, наклонные козырьки, конструкции с провисающим или приподнятым нижним поясом) или если элементы конструкций скрыты от обзора. Прогибы не ограничиваются исходя из указанных требований и для конструкций перекрытий и покрытий над помещениями с непродолжительным пребыванием людей (например, трансформаторных подстанций, чердаков).
Применимо?
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 12:54
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Применимо?
- да. Arikaikai, спасибо!
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 13:00
#12
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну-ка, ну-ка - где это определение применительно к разделу СНиП о перемещениях?
Примечание к табл. Е1 СП 20.
 
 
Непрочитано 18.09.2013, 18:21
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Примечание к табл. Е1 СП 20.
Цитата:
l - расчетный пролет элемента конструкции;
Это не применительно к задаче eilukha:
Цитата:
Речь о эстетико-психологических требованиях
Наиболее подходящий ответ см. на посту 10.
Если не согласен, определи по своему примечанию расчетный пролет вот для этой стропильной конструкции:
Изображения
Тип файла: jpg Пролет.JPG (7.9 Кб, 1712 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 19:28
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Смежный вопрос: ограничивать ли прогиб от расчетной нагрузки (в избежание, например, влияния геометрической нелинейности)? Слышал о некой оценке в 1/150 пролета.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 19:33
#15
bahil


 
Сообщений: n/a


Так у него вроде обычная балка, а не (не знаю как обозвать твою конструкцию, арка?)
Здесь пролёт 8м, если прогиб считается в коньке. и 6м, если в центре стропилки.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 19:43
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Так у него вроде обычная балка
- нет, как у Ильнура, с изломом.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 19:49
#17
bahil


 
Сообщений: n/a


Тогда забей на эстетов и психологов. Кстати, чем распор будешь воспринимать?
Впредь давай схему, даже в тривиальном на первый взгляд случае. Формально прогиб можешь уменьшить на 1,5 метра. Правда, вряд ли это может считаться строительным подъёмом.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 20:36
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Кстати, чем распор будешь воспринимать?
- был бы распор, прогибов бы не было. Шарнирный ригель.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 21:09
#19
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- был бы распор, прогибов бы не было. Шарнирный ригель.
Распор есть всегда. Ну да ладно, твои проблемы.
 
 
Непрочитано 20.09.2013, 07:39
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
...Здесь пролёт 8м, если прогиб считается в коньке. и 6м, если в центре стропилки.
Если бы да кабы... Автор спрашивает
Цитата:
Можно ли такую балку рассматривать как имеющую строительный подъём 1,5 м
Смысл моего ответа: здесь не одна балка пролетом 30 м, а две балки пролетами по 15 м. Это к реплике:
Цитата:
пролёт он и в Африке пролёт
Т.е. в Африке пролетом будет считаться 30 м, а для целей прогибов из эст.-псих. соображений - 15 м.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой предельный прогиб в двухскатной балке покрытия?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
С какой точностью считать ведомость фрезерования покрытия? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 10 11.02.2016 11:41
Какой слой гипсокартона (ГКЛО) обеспечит REI 45 металлической межэтажной балке перкрытия? piratos Архитектура 56 21.08.2015 10:37
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 23.10.2012 09:41
Какой тип покрытия более оптимальный? Just Dream Металлические конструкции 5 26.09.2012 00:25