Нужны ли фасонки на Узлы фермы типа Молодечно или хватает обвара по периметру?
Леня
 
Регистрация: 27.02.2011
Сообщений: 14

Ферма пролетом 24м,шаг-8м.из трубы типа Молодечно.по верхнему поясу прогоны и профнастил,по нижнему-утеплитель.хватит ли просто обварить места стыков(длины шва) или необходимо применять фасонки?на что работают швы в таких фермах?
Просмотров: 2097
 
Непрочитано 26.09.2012, 19:14
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Леня Посмотреть сообщение
хватит ли просто обварить места стыков(длины шва) или необходимо применять фасонки?
Считать надо, однако. Схему геометрическую смотреть и т.д.

Цитата:
Сообщение от Леня Посмотреть сообщение
на что работают швы в таких фермах?
Однако, как запроектируете решетку. мб, срез, а мб, и момент добавится.

Offtop: Примите сечения, узлы и т.д. по серии да спите себе спокойно.

А форум... Тут много его наговорить могут. Но к прокурору (или "в лес на профилактическую беседу" (с) ) в случае чего повезут именно вас
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 19:17
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


книга Кузина по проектированию и расчету ферм вам в помощь
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 19:25
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Книжки не так уж и помогут в случае с безфасоночными фермами из гсп, слишком много нюансов и сходу в них не разобраться.

Не зря Кузьменко на молодеченский змк катался после теоретических расчетов, где над его творчеством всеразлично издевались (воплотив в железки)... И только после катаний да редактирования чертежей по результатом издевательств родилась знаменитая 1.460.3...
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли фасонки на Узлы фермы типа Молодечно или хватает обвара по периметру?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как вычертить узлы фермы типа Молодечно с расцентровкой в Автокад? sp1ash AutoCAD 5 18.07.2011 22:06
усталостная прочность фермы типа молодечно Serik88 Расчетные программы 13 26.11.2010 14:31