| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.01.2018, 19:09 | #1 | |
Как определить фактическое количество тепла, поступающее в дом по системе центрального отопления?
ГИП
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
||
Просмотров: 4813
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Таким путем не рассчитывают. Расход тепла можно просто измерить теплосчетчиком. Что сейчас и делают.
Если теплосчетчика нет, надо знать расход воды через дом. Его можно просто замерить. Есть специальные переносные расходомеры, которым измеряют расход не врезаясь в трубу, надо только зачистить от краски. В любом городе есть мужики, слоняющиеся с такими устройствами. Перемножаем расход на разность температур - получаем тепло. Как учили школьников в 4 классе - "одна килокалория это один литр воды, нагретый на один градус". Можно грубо определить расчетным путем. Тут никакой Торричелли не поможет, 6.26 м/с ни в каких системах быть не может. Но показаниями манометров можно воспользоваться, только правильно. Допустим, перепад 2 м. У домика такого размера расчетное сопротивление системы порядка 1 м. Может немного больше. Если в проекте 80 кВт это 80*860= 68800 ккал /ч (так считать удобнее). При обычном рачетном перепаде 25 градусов это 68800/25= 2752 л/ч = 2.72 м3/ч. В трубе 50 на вводе это скорость примерно 0.4 м/с. Все в обычных пределах. Потери напора и расход связаны квадратичной зависимостью H=S*Q^2. Здесь S - характеристика сопротивления, т.е. потери при единичном расходе. Зная потери при известном расходе можно определить один раз S, а потом легко получать сопротивление при любом расходе. А можно, определив S получать расходы при известных перепадах. Допустим, в расчетном режиме Н=1000 мм, Q= 2.72 м3/ч. Тогда S= 1000/(2/72*2.72)=135. Это сопротивление в мм при единичном расходе в 1 м3. Тогда при любом располагаемом напоре Q=Корень(H/S). Если Р=2м=2000м, то Q=Корень( 2000/135)=4 м3/ч, что и следовало ожидать. Здесь слабое место то, что мы взяли расчетное сопротивление системы 1 м. А оно может и больше быть, может и 2 м быть. И сами эти величины небольшие. Прикрыли немного вентиль и добавили полметра. Но дело ведь не в расчетах, а в том что дом холодный. Раз перепад температур всего 9 градусов, это означает, что в доме не снимается доставленное с водой тепло. Именно из-за того, что расход-то почти в два раза выше. И скорей всего "холодный" он не весь одинаково, а неравномерно. Вот тут несколько причин, главная из которых - разрегулировка системы отопления. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
ShaggyDoc, спасибо!
Кажется, я начинаю понимать. Насчёт теплосчётчика/расходомера. В наличии нет. Знаю, где достать. Это будет за мой счёт, так что немного жаба душит. Но, видать, деваться некуда... На магистрали на манометрах давление подачи/обратки одинаковое. Делаю вывод, что эти 2м перепада - вот оно и есть гидравлическое сопротивление дома. Манометры проверял: всё вырубал и выводил в 0, всё четко. Погрешность плюс-минус 0,5м. Цитата:
Да, я тоже сначала за расчётный перепад 25 градусов принял. Нет, это не так. За пояснения по порядку гидравлического расчёта - отдельное Вам спасибо! Ну, не было у меня ОВиК в должном объёме, а сам до этого разобраться не мог. По итогу, насколько я понял, нужно рассчитать и построить в виде графика гидравлические характеристики (Q-H) для разных величин перепада давления в системе. Получим пучок кривых. Ткнём в него носом теплосеть... Насчёт самого домика. Суть вопроса в чём: дом старый, а разводка новая (капремонт, ага). Раньше всё плохо работало - и это было норм. Разводка старая, магистраль старая, перепада нет - ну и что? Понимаем, любим, терпим... А теперь от нас, как от подрядчиков по капремонту, требуют, чтобы дом с новой разводкой при тех же убитых магистральных сетях вдруг внезапно взял и стал греться. При этом, ни управляющая компания, ни теплосеть, ни администрация и местные жители - никто нам не помогает. Мало того, нарочно выставляют нас крайними при каждом удобном случае. Вот и пришлось мне погрузиться в пучину гидравлики, чтобы суметь доказать документами и расчётами нашу правоту. Сразу оговорюсь, что я не злой. Я не хочу просто прикрыться бумажкой и сбежать. Нет, мы (и я лично) потратили уйму средств, чтобы как-то помочь жителям, даже в ущерб своим интересам. Эксперименты всякие проводили: разводку переделывали, насосы ставили, саму схему отопления меняли. Думаю, что "Буран" проще было научить летать... И дом таки запускался! Но в итоге нас всё равно подвели к тому, что вот, дескать, магистраль, и всё должно греться только от неё, без наших прибамбасов. Поэтому я просто сделаю расчёт ещё раз сам, проведу через экспертизу и заткну всем рот. Да, неравномерно. Регулировке дом не поддаётся. Пытались поджимать и кранами регулировать - всё бестолку. При таком малом перепаде в ответ на создание дополнительного сопротивления дом просто вставал. А при радикальных мерах дом работал, но вставали все остальные дома, которые на сцепке с этим. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
Но, допустим, из котельной при той температуре наружного воздуха, при которой вы замеряли было 60 градусов. А обратка уже не зависит от котельной. Если у абонента тепла было снято больше расчетного, обратка будет ниже. Съем ниже расчетного - обратка будет выше. Да еще обычное дело - в котельной увеличивают расход воды, чтобы компенсировать недогрев до графика при низких температурах. Что касается плохой работы отопления после капремонта, то со 100% вероятностью могу предсказать - наверняка сделали двухтрубную систему, которую вдруг кое-какеры объявили "самой лучшей". Это значит, что гидравлическую увязку надо делать не нескольких стояков, а каждого отдельного отопительного прибора - они все присоединены параллельно вводу. А это невозможно сделать, да и нечем. Жильцы любую регулировку скрутят. И для того, чтобы система была устойчивой, надо чтобы сопротивление стояков было не менее 70% от сопротивления всей системы. В двухтрубке это невозможно, сопротивление ОП ничтожное. Должны быть магистрали увеличенного диаметра и без всяких"телескопов". И специальные краны повышенного сопротивления у радиаторов. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно по нормам определить необходимое количество скважин для инженерно геологических изысканий | Иван235 | Основания и фундаменты | 2 | 21.10.2013 11:55 |
Определить количество осей фрезерной обработки? | Павел_83 | Машиностроение | 19 | 30.05.2013 12:25 |
Проблема в системе отопления одноэтажного дома | lanrus | Отопление | 49 | 12.01.2010 16:02 |
Как програмно определить количество свободных разъемов ОЗУ не разбирая корпус? | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 03.12.2009 19:20 |
определить количество посетителей в бассейне? | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 18.07.2009 22:53 |